Hej alla hjälpsamma människor.
Jag har ett gammalt hus (b 1935) med vattenburen värme och en IVT Premiumline HQ .
Installerad 2017.
Jag har sedan ett tag börjat märka ett slags pulserande (trodde nästan först det var mitt blodtryck! :P) lågfrekvent ljud som av någon anledning hörs i vissa rum men inte i andra.
Detta ljud fanns inte 2017-2018.
Det är ett pulserande fiskebåtsliknande extremt lågfrekvent.
Kan även känna det tydligt i handen om jag lägger handen på elementrören. Fick installationsfirman att montera slang till/från pumpen vilket förbättrade saken en del men nu känns det som det är lika illa igen. Är det den externa cirkpumpen som är inblandad eller vad kan det vara?

Tacksam för hjälp  ??? 
Titel: SV: Pulserande (fiskebåtsdunk) i rör och huset
Skrivet av: Capt.M skrivet 13 december 2020, 20:25:45
Råkade ut för något liknande, det visade sig vara en radiator som var koppad åt fel håll. Under vissa driftsförhållanden kunde det bli så att baklängesflödet genom termostatventilen fick den att slå igen med en liten dunk, varpå flödet upphörde och ventilen öppnade igen. Och så höll det på.
Titel: SV: Pulserande (fiskebåtsdunk) i rör och huset
Skrivet av: 944_Driver skrivet 15 december 2020, 18:55:23
Jag skulle stänga av en radiator åt gången och se om ljudet försvinner när någon är avstängd. Det kan avslöja boven.