Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp med Volymberäkningar!  (läst 1849 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hjälp med Volymberäkningar!
« skrivet: 22 december 2010, 11:32:59 »
Hej.

Jag har en nibe 1245-8 och skulle vilja ha lite hjälp med lite volymberäkning av VB-kretsen

Har:

8st 1000X600 á 6,6L = 52,8L
3st 800x600   á 5,3L = 15,9L
1st 2000X300 á 6,8L = 6,8L
1st 500x300   á 1,7  = 1,7L

Totalt: 77,2 Liter i radiatorerna.

Golvvärme om 15m2 uponor 20x2 vilket jag har räknat ut att det bör bli ca 15L (Rätta mig om jag har fel)(4m/m2)

Rör till alla raddar är elförzinkat stålrör 15. med inv mått på 12,6. 60Meter, Kommit fram till att det bör bli 7,4L? (Här är jag lite osäker med volymen så rätta gärna)

Raddar 77,2L
GV      15L
Rör     7,4L
Totalt: 99,6Liter

Om man nu ska räkna på 20L/kW, vad jag förstår så blir det då 20*8= 160L och då fattas det ca 60Liter. Bör jag öka min volym med en ukv?


« Senast ändrad: 22 december 2010, 11:36:26 av Tjompo »
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 11:50:11 »
Mer volym är aldrig fel. Hur många starter/dygn har du som mest?
En begagnad varmvattenberedare fär några hundringar på Blocket funkar lika bra som en UKV som volymförstorare.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 12:09:06 »
Har ett snitt på 18 starter och ca 17timmar gång per dygn. och nu när jag det blivit lite kallare så så går spetsen in med 2kW, och det gör den redan vid -10 ºC.
Har ett gammalt hus från 1910 så helt tätt är det juh inte.

Men jag har en VVB, har en relativt ny 100liters VVB, skulle juh kunna plocka bort ventilpaketet på den och använda.
Och kan man sätta en volymförstorare vart som helst på systemet? Har nämligen platsbrist där pumpen står. en yta på ca 2,5m2 och då står det även en tvättmaskin där. Men på övervåningen har jag en skrubb där jag skulle kunna ställa den isof.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 13:29:40 »
Har du inga åroblem med knäppningar i ledningarna ger det ungefär samma effekt att öka värdet för gradminuter från 60 till 100 eller 150.
Öka även värdet för TS-min (eltillskott) till minst 5 X värdet för gradminuter.

Om jag vore i dina kläder skulle jag kolla tätningslister i fönster och dörrar, och byta/komplettera där det är dåligt, samt skotta upp snö mot väggen om ni har så mycket snö att det går.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 14:46:09 »
Gradminutrana har jag på -100 och ts -700.
Jo tätat dörrar och fönster har jag gjort och även drevat runt där det varit dåligt med isolering.
Men just nu känns det som att huset är som en durkslag och för varje hÃ¥l man tätar blÃ¥ser det allt mer i ett annat..  ;D
Är ett löpande jobb att täta huset.

Jodå snö har vi i drivor just nu och -30,5 grad kallt, får prova att skotta snö upp mot huset bara man kan sticka ut näsan.

Har för övrigt aldrig upplevt knäppningar i rörena. och vad skulle det innebära om det gjorde så?
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 15:00:05 »
Har för övrigt aldrig upplevt knäppningar i rörena. och vad skulle det innebära om det gjorde så?

Det innebär ett irriterande oljud som vissa störs av... Andra tycker det känns bra att veta att systemet jobbar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 15:07:58 »
Har ett snitt på 18 starter och ca 17timmar gång per dygn. och nu när jag det blivit lite kallare så så går spetsen in med 2kW, och det gör den redan vid -10 ºC.

Jag antar att kompressorn går konstant när tillskottet kommer in i bilden?

Och du kan koppla volymtanken var som helst i systemet, bara den står i ett utrymme du vill ha lite uppvärmt eftersom den läcker lite värme. Om du även ville att den skulle minska knäppningar så skulle du behöva koppla den innan första radiatorn.

Har du termostater? Isf kanske du inte utnyttjar hela den volym du har idag.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 15:44:18 »
Jag har kurva 8 och sen har jag innegivaren inställd på faktor 3.0 vilket jag verkar tycka funkar bra då jag även stöd eldar lite i 2 kaminer på nedervåningen nu när det blir över 20 minus.
inga termostater har jag påmonterat, men har till samtliga element och kan ibland bruka den i sovrummet om man vill ha lite svalare där.

kompressorn verkar bara orka upp till ca 47-48 grader sen orkar inte gradminuterna hålla igen så ts kommer vid -700.

och som idag t.ex så har det varit enligt utegivaren på pumpen -25 och då säger kurvan att det ska vara 55grader på framledningen, och från 47-48 grader så får ts hälpa upp till 55 grader.

När jag säger "enligt utegivaren på pumpen" så håller den sig inte helt till sanningen då den visar -25 när det igentligen är -30 ute. min misstanke är väl att när den är monterad på ytterväggen så släpper nog huset ut så pass att mkt värme att den missvisar lite gran.
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!