Författare Ämne: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem  (läst 18376 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« skrivet: 15 maj 2018, 17:00:31 »
Har köpt en ny Lyfco 12,3 kW luft/vatten värmepump PF serien och har uppstarnings problem med denna.
Den utlöser på högtryck. Errorcode:05

Har testat olika åtgärder.

Ökat hastigheten på cirkulationspumpen
Rensat filtret.
Sänkt VV temperaturen till 50 grader.
Har stängt alla el patroner

Vad skall jag göra?

Kent Lindén, Malmö

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2018, 17:03:16 »
Det är ju varmt ute och jag vill ha den bara till att värma upp varmvattnet i nuläge. Har stängt radiatorerna till husets värme.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2018, 21:43:09 »
Hur är den inkopplad?
GÃ¥r den mot en tank med fast kondensering?
Hur grova rör är det?
Det är en kraftfull sak så det är viktigt att det blir bra flöde genom värmepumpen.
Kolla även flödesriktningen att den är korrekt.
Lufta systemet ordentligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2018, 11:03:56 »
Har luftat systemet. Den är kopplad till en CTC EcoZenith I 550 panna.
Rören är tillräckligt grova.

Jag misstänker att den är kraftfull och eftersom det är så varmt ute nu så krävs det optimala inställningar för att den skall hålla på och gå.

Man har också nämnt o dessa tänkbara fel till mig:

Cirkulationspumpen på vattensidan funkar ej eller eventuellt filter täppt.
Felet kommer när kompressorn inte blir av med värmen - Förmodligen på grund av dålig cirkulation i värmesystemet, så kolla som sagt var att cirkulationenspumpen går och att eventuella smutsfilter är rengjorda. Hur är den kopplad till värmesystemet och hur regleras värmen?
Man kan även få det felet om man har för hög värmekurva och radiatortermostater som stryper värmen.

Har försökt med allt.
Hur justerar man värmekurvan?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2018, 19:49:53 »
Då kör du värmepumpen med fast kondensering mot tanken och sen sitter en shunt på tanken som skickar ut värmen till huset.
Värmekurvan spelar mindre roll, gissar snarare på att det är för hög stopptemp.
Jag gissar att stopptempen mäts på returen och framledningen blir det den blir.
På sommaren ger värmepumpen mer effekt vilket ger större tempdiff över värmepumpen och högre framledning.
Så då måste du sänka temperaturen den styr emot för att få ungefär samma framledningstemp som på vintern.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2018, 11:10:47 »
Tack Carl!
Ska se om jag lyckas göra något åt detta.

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2018, 11:35:53 »
Är det någon av dessa inställningar i det medskickade PDF dokumentet. jag bör ändra?

Mvh/


Kent

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2018, 14:55:52 »
Det hela beror på var tempgivaren sitter, jag gissar att den sitter i ett dykrör på i550?
Problemet är då att värmepumpen hinner få upp temperaturen en bit över 50 C innan tempgivaren känner av att tanken blivit 50 C.

Så prova att ställa ner första värdet till 45 C, och testa om detta täcker för att få tillräckligt med varmvatten?
Det finns ingen anledning att ha högre temp än vad som krävs för varmvattenkomforten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2018, 17:54:31 »
OK ska testa.

Tack!

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2018, 21:40:05 »
Ja äntligen tycks den fungera.
Ändrade temperaturen i varmvattnet till 45 grader och det tycks den acceptera utan att lösa ut på högtryck.

Tack Carl N!

Kent, Malmö

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2018, 18:36:13 »
Fungerade lite längre bara. Nu stannar den igen på Errorcode 05- Högtryck

Någon sa att man skall avlufta systemet inne i värmepumpen. Värmeväxslaren tror jag.
Var sitter denna avluftning?
Se bilden jag skickar. Kan det vara här jag avluftar? Ser ut som en däckventil.
Trycker in en pigg då strömmar luft ur eller är det gas?


Kent

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2018, 12:53:08 »
Fungerade lite längre bara. Nu stannar den igen på Errorcode 05- Högtryck

Någon sa att man skall avlufta systemet inne i värmepumpen. Värmeväxslaren tror jag.
Var sitter denna avluftning?
Se bilden jag skickar. Kan det vara här jag avluftar? Ser ut som en däckventil.
Trycker in en pigg då strömmar luft ur eller är det gas?

Kent

Hej

Detta är gas sidan på värmepumpen.
Den ska du inte röra
MVH
Tony

Kent
[/quote]
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2018, 13:19:26 »
HAr du släppt ut gas där är det risk att pumpen inte kommer att fungera nåt vidare, eller alls.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2018, 13:52:12 »
Ja jag släppte då ut gas där.
Luktade ingen gas. Var inte kall utan som vanlig luft?
Fungerar dåligt nu.
MÃ¥ste nog ha hit en kyltekniker.

Någon som vet var avluftningen sitter i denna värmepump? Lyfco 12,3 kW luft/vatten



Utloggad Kent Linden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lyfco luft/vatten 12,3kW Uppstartsproblem
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2018, 14:09:05 »
En som kallar sig Stedevil skrev detta om avluftning i värmepumpen. Men var sitter denna avluftning?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!