VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Marsipan skrivet 06 januari 2015, 21:00:55

Titel: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Marsipan skrivet 06 januari 2015, 21:00:55
Jag har en 1255 som är dockad mot en acktank som laddas från solvärmepaneler eller en vattenmantlad kamin. Anläggningen är byggd enligt Nibes anvisningar med AXC40 som tillbehör. http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf. Den yttre cirkpumpen stannar dock inte vid enbart värmepumpdrift. Detta stör hela automatikupplägget för den interna värmebärarpumpen. Har andra haft detta bekymmer tro?
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2015, 19:48:34
Jag tror GP10 skall gå kontinuerligt, på vilket sätt stör den interna cirkpumpen?
Får du för lågt :dt: så att intern cirkpumpen går på min?
Prova då att ställa ner farten på yttre CP (GP10).
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Marsipan skrivet 08 januari 2015, 19:09:41
Ja interna cirkpumpen kan gå ner till nästan stopp 1%.
Jag tyckte inför bytet till 1255:an att Nibes lösning på dockning till vedpanna såg fantastisk ut med bibehållen flytande kondensering och allt.  http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf. På dockningsprincipschemat ser man att med placeringen av backventilen EM1 dockar man in värmepumpen i en befintlig anläggning med ackumulatortank. Jag förmodar att jag inte är ensam om att ha en större villa med ombyggnader och skiftande förhållanden som exempelvis stor solinstrålning här och var. Då borde man kunna låta den självreglerande cirkulationspumpen sitta kvar (GP10) och låta några radiatorer få stängas ibland eftersom värmepumpdrift borde klara att kompensera för detta. Jag trodde alltså att vid stängd drift av ackumulatortank skulle 1255:ans cirkpump trycka igenom den yttre (GP10). När temperaturen i acktanken kommit upp i temp stängs värmepumpen av och 1255:an sköter regleringen via shunt QN11. Detta med inställd intermittent drift av inre cirkpump. Som det nu fungerar borde det vara risk att GP10 drar upp shuntventilen RM1 ifall inre cirkpump styr ner till lägsta hastighet. Jag vill påpeka att övergången mellan drift värmepump kontra ackumulatortank funkar klockrent. Oj vad mycket det blev!!!! Hoppas ni orkar läsa. :P
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2015, 19:34:02
Jag tror inte det går att ställa om yttre CP att bara gå när interna CP står utan nått special-relä.
Men jag ser inte heller problemet såvida du inte har fullt spett på yttre CP?
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Marsipan skrivet 08 januari 2015, 20:30:40
Jag är lite skeptisk till en så liten utstyrning till en motor men det kanske är ok till en enfaspump. Jag skulle vilja veta hur Nibe tänkt. Möjligheterna med olika driftsfall för olika tillverkare blir hur många som helst så ett och annat misstag måste ju rimligtvis göras. Tillbehörskortet ifråga AXC40 används till en massa olika uppgifter och i något näraliggande shuntstyrt tillbehör kanske den anslutna cirkpumpen måste gå hela tiden. Det borde inte heller vara omöjligt med uppgraderingar av mjukvara så att man kan låta VP stoppa cirkpumpen med hjälp av menyer. Varför går pumparna samtidigt? Uppnås verkligen precis rätt flöde? I manualerna står det inte ifall båda pumparna skall eller inte skall gå samtidigt.
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 januari 2015, 22:44:20
Ja interna cirkpumpen kan gå ner till nästan stopp 1%.
Jag tyckte inför bytet till 1255:an att Nibes lösning på dockning till vedpanna såg fantastisk ut med bibehållen flytande kondensering och allt.  http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf. På dockningsprincipschemat ser man att med placeringen av backventilen EM1 dockar man in värmepumpen i en befintlig anläggning med ackumulatortank. Jag förmodar att jag inte är ensam om att ha en större villa med ombyggnader och skiftande förhållanden som exempelvis stor solinstrålning här och var. Då borde man kunna låta den självreglerande cirkulationspumpen sitta kvar (GP10) och låta några radiatorer få stängas ibland eftersom värmepumpdrift borde klara att kompensera för detta. Jag trodde alltså att vid stängd drift av ackumulatortank skulle 1255:ans cirkpump trycka igenom den yttre (GP10). När temperaturen i acktanken kommit upp i temp stängs värmepumpen av och 1255:an sköter regleringen via shunt QN11. Detta med inställd intermittent drift av inre cirkpump. Som det nu fungerar borde det vara risk att GP10 drar upp shuntventilen RM1 ifall inre cirkpump styr ner till lägsta hastighet. Jag vill påpeka att övergången mellan drift värmepump kontra ackumulatortank funkar klockrent. Oj vad mycket det blev!!!! Hoppas ni orkar läsa. :P
Man kan köra flytande kondensering mot tank och använda tankvolymen för mindre start stop samt minska risken för knäppningar utan att använda Nibes dockning lite förenklat i princip vp framledning till toppen på tanken returen till botten och framledningsgivare Bt25 så den känner framledningen.
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2015, 07:07:01
En sak jag tänkte på är att den där backventilen (RM1) måste vara en typ som har lågt flödesmotstånd, kolla dessutom att den är rättvänd?
Titel: SV: Nibe 1255 dockad mot acktank.Ytrre cirkpump stoppar inte
Skrivet av: Sanntos skrivet 09 januari 2015, 11:37:23
I samband med inverter och varvtalsstyrda pumpar som kan gå ner på lågt varvtal så kan en vanlig backventil stänga. Jag satte en sådan och det tog en vecka med rätt många timmar i pannrummet innan jag hittade problemet. Det ska vara en klaffbackventil.