Hej!
Ny på detta forum och ganska novis vad det gäller bergvärme!
Men har fått problem med min diplomat pump installerad juli 2010. Varmvattenberedaren har rostat sönder och läcker nått kopiöst. Min fråga är om detta är normalt och nått man får räkna med efter lite mer en 7år! Kommer bli byte av pumpen, då vatten även trängt in i alla elkomponenter. Tycker det är väl tidigt ..
Tacksam för nått svar då jag står utan varmvatten just nu.
Haft en installatör här idag som dömde ut pumpen

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 22:36:18 »
Säkert en dålig svetsfog , svårt att säga om tiden , det finns dom gått sin väg tidigare
AngÃ¥ende VV  finns VVB till skapligt pris pÃ¥ varuhusen , gÃ¥r snabbt att koppla in , och gÃ¥r att ha efter en VP
senare , förvärmning i VP till temp och sedan till VVB , blir en massa VV av det
80-100 L lämpligt

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2018, 23:31:21 »
Kan ju vara olämpligt material i beredaren till det lokala vattnet.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Newtonheath

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2018, 23:42:50 »
Kan ju vara olämpligt material i beredaren till det lokala vattnet.

Vattnet kommer från Vättern och ska vara snällt lågt pH

Utloggad Newtonheath

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2018, 23:45:20 »
Säkert en dålig svetsfog , svårt att säga om tiden , det finns dom gått sin väg tidigare
AngÃ¥ende VV  finns VVB till skapligt pris pÃ¥ varuhusen , gÃ¥r snabbt att koppla in , och gÃ¥r att ha efter en VP
senare , förvärmning i VP till temp och sedan till VVB , blir en massa VV av det
80-100 L lämpligt

Frågan är hur elkomponenterna kommer fungera bara när allt varit indränkt i vatten! Kan ju bli lite problem där kanske om man har otur.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2018, 06:42:07 »
Lågt pH innebär ju surt vatten, vilket väl inte är snällt?

Vad är det för material i beredaren?

Här finns en beskrivning: https://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf

Har du nån försäkring på värmepumpen?

En kollega i Täby fick byta sin IVT där beredaren hade rostat sönder.
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 06:46:30 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Newtonheath

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2018, 07:34:38 »
Lågt pH innebär ju surt vatten, vilket väl inte är snällt?

Vad är det för material i beredaren?

Här finns en beskrivning: https://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf

Har du nån försäkring på värmepumpen?

En kollega i Täby fick byta sin IVT där beredaren hade rostat sönder.
Ursäkta den felaktiga infon om vattnet, som sagt novis. Vet dock att vättevatten klassas som snällt.
Garantin gick ut juli -16 och valde inte att förlänga pga att jag i min enfald trodde det skulle hålla 15 år med lite service och översyn. Har ingen koll på materialet i beredaren, dock ej rostfritt ^-^ skit surt det
Lågt pH innebär ju surt vatten, vilket väl inte är snällt?

Vad är det för material i beredaren?

Här finns en beskrivning: https://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf

Har du nån försäkring på värmepumpen?

En kollega i Täby fick byta sin IVT där beredaren hade rostat sönder.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2018, 07:40:56 »
Brukar vara koppar och en sÃ¥n borde tÃ¥la vattnet frÃ¥n vättern.  Sc:,h
Tror det är en dåligt svetsat VVB i detta fallet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2018, 08:33:32 »
Min beredare läckte samma dag pumpen installerades.
Men du har inte kört enbart värme nu med pumpen, så vet du om elektroniken fungerar.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Newtonheath

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2018, 09:00:02 »
Min beredare läckte samma dag pumpen installerades.
Men du har inte kört enbart värme nu med pumpen, så vet du om elektroniken fungerar.
Jo nu kör jag bara värme, funkar jättebra. Strömmen gick häromdagen jordfelsbrytare löste ut! vet dock inte om det berodde på pumpen. Lite nojig vad vattnet gjort på sikt.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2018, 11:24:08 »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2018, 11:49:00 »
Jo nu kör jag bara värme, funkar jättebra. Strömmen gick häromdagen jordfelsbrytare löste ut! vet dock inte om det berodde på pumpen. Lite nojig vad vattnet gjort på sikt.
Troligtvis en överledning till jord om VP ligger på JFB , det har kommit vatten i den , det behöver inte vara mycket fukt för
att JFB ska lösa , i bland torkar det upp och fungerar , men ingen garanti för att det inte kommer tillbaka

Utloggad Newtonheath

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2018, 12:54:44 »
Troligtvis en överledning till jord om VP ligger på JFB , det har kommit vatten i den , det behöver inte vara mycket fukt för
att JFB ska lösa , i bland torkar det upp och fungerar , men ingen garanti för att det inte kommer tillbaka

Blir byte av vvb så hoppas jag det andra fungerar. Tack för input!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2018, 13:03:34 »
Byte eller en skild vvb? Finns det rum ska du fundera på en separat, så kan du nästa gång köpa enbart en vp utan tank och spara en slant.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2018, 13:39:12 »
Blir byte av vvb så hoppas jag det andra fungerar. Tack för input!
I vissa fall ska man inte ha en rostfri  , dom kan bli nÃ¥got konstigt med enligt en röris , svartplÃ¥t rostar lite
finns även emaljerade , det hela är en prisfrÃ¥ga , kolla runt lite 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!