Författare Ämne: Flödesproblem trots 25l/m  (läst 2262 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Amatörjonsson

  • Gäst
Amatörjonsson
Flödesproblem trots 25l/m
« skrivet: 27 november 2016, 13:30:16 »
Har precis installerat en Daikin bvp.
Har problem med att den larmar för flödesproblem.
När den går och jag tittar på givarinformation så visar den ca 25l/m.
Men när jag testkörde värmen så blev det flödesproblem igen.
När jag körde cirkpumpen manuellt orkade den bara upp i 7l/m.
Det ska ju vara minst 12.
Går det att begränsa effekten mer? Behöver inte mer än 6kW och då kan man ju ha lägre flöde.
Jag höjde deltaT till 10. Får se om det gör någon skillnad.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #1 skrivet: 27 november 2016, 16:07:17 »
Vad begränsar flödet?
Låter knepigt att det varierar så pass?
Du ska köra med termostaterna på max och reglera värmen med värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Amatörjonsson

  • Gäst
Amatörjonsson
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 19:52:24 »
Jag kör kontrollpanelen som innegivare.
Den sitter i hallen, alla termostat (5st)som är i "kontakt" med samma luft är borttagna.

Det flödet som visas i givarinformation måste väl vara värmebärarflödet?

Det är två slingor med 15mm radisol som matar 5 radiatorer var så det är ju inte konstigt att det går trögt, men hur kan den komma upp i 25l/m när den går på värme?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 21:30:46 »
Låter skumt, nu vet jag inte exakt var flödesgivaren sitter, men läste du inte av vid varmvattenladdning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 21:53:56 »
Jag kör kontrollpanelen som innegivare.
Den sitter i hallen, alla termostat (5st)som är i "kontakt" med samma luft är borttagna.

Det flödet som visas i givarinformation måste väl vara värmebärarflödet?

Det är två slingor med 15mm radisol som matar 5 radiatorer var så det är ju inte konstigt att det går trögt, men hur kan den komma upp i 25l/m när den går på värme?
Är du säker på att den går mot husvärme när den visar 25liter ?. Den står inte mot vv laddning då ?

Mvh
Daikin

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #5 skrivet: 28 november 2016, 08:35:28 »
Om du behöver 6 kw sÃ¥ betder det styvt 11 liter/minut vid  :dt:8 °C samt 9 liter / minut vid  :dt:10 °C.
15 mm rör är lite väl trångt för ett bra flöde.

Kan ev. lösas med en inställningsparameter I menyn, slå mig en signal på 010-7222403.
Annars är det en 4-rörstank som gäller.
Mvh
Daikin

Amatörjonsson

  • Gäst
Amatörjonsson
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #6 skrivet: 06 december 2016, 14:01:51 »
Naturligtvis var det skit bakom spakarna.
Det var vid VV som den hade så högt flöde.
Allt har löst sig efter samtal med en väldigt trevlig support.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flödesproblem trots 25l/m
« Svar #7 skrivet: 07 december 2016, 10:31:41 »
Vad härligt att det fungerar som det är tänkt.

Återkom gärna om något är oklart.

Mvh
Daikin

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 660
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!