Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Att förlänga rören till en L/L. Hur pÃ¥verkas prestandan?  (läst 1186 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Baltic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej på er

Jag har en ganska ny L/L från Jula som fungerar bra.
Den är i ett fritidshus i Skåne där det inte blir så många minusgrader och framförallt inte så länge.
Värmepumpen gör sitt jobb och har troligen ganska bra Cop eftersom den är ny.
Gasen är R32 och har väl som "enda" nackdel att den är brandfarlig?
Den är dock inte så brandfarlig som R290 (Propan).

Utedelen skulle behöva flyttas en bit längre bort.

Vad händer egentligen med prestandan om man förlänger rören några meter?
Rören i sig blir ju varma men de är ju ändå isolerade.
Värmeförlusterna genom någon meter längre och isolerade rör blir nog inte så stor.

Man behöver väl troligen också fylla på mer gas på grund av att rören får en större volym.
Hur räknar man ut hur många gram extra gas det behövs för att bibehålla effekten?

Är möjligt att flytta den 5 meter (dvs 10 meter extra rör)?

Mvh
Torbjörn

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Är det modellen med förfyllda rör (SC) så blir det svårt att förlänga rören. Med vanliga rör (S) går det bra men räkna med att förlora uppåt 10% av värmeeffekten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Baltic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Värmepumpen har rör utan snabbkontakter.
Rören var tomma innan installation.
Utedelen var förfylld från fabrik.
Efter vakuumsugning öppnades de rätta ventilerna och nu är där gas överallt där det ska.
Allt fungerar som det ska.

Varför förloras 10 % av värmeeffekten?
Var blir den värmen av i så fall?
De isolerade kopparrören är ju inte varma utanpå isoleringen.
Är det för att gasen inte räcker till?
Kan man kompensera, den extra volymen som längre rör innebär, med mer gas?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Enligt diagrammet för rörlängd i servicemanualen så förlorar man uppåt 10% värmeeffekt på de värmepumpar jag har. Viss värmeförlust från rören blir det och tryckförhållande ökar som ger kompressorn mer motstånd. Går man över 5 m rör så innebär det ofta att det ska fyllas på 20 gram köldmedia per meter rör för att ha rätt fyllnadsgrad.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
i specen för värmepumpen står det hur många meter den klarar som max samt hur mycket den är förfylld för samt hur mycket du måste komplettera med per meter.

nu kommer ju denna från kina och google translate brukar inte fungera men det är vanligt att en "riktig" pump är förfylld för mellan 5 och 15m

10m bör inte vara några problem ens för din pump, man vill inte gå längre än 15m för då tappar man gashastighet iom att dessa konsumentpumppar har så klena kompressorer, kommersiella pumpar kan man köra med mycket längre rör

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
i specen för värmepumpen står det hur många meter den klarar som max samt hur mycket den är förfylld för samt hur mycket du måste komplettera med per meter.

nu kommer ju denna från kina och google translate brukar inte fungera men det är vanligt att en "riktig" pump är förfylld för mellan 5 och 15m

10m bör inte vara några problem ens för din pump, man vill inte gå längre än 15m för då tappar man gashastighet iom att dessa konsumentpumppar har så klena kompressorer, kommersiella pumpar kan man köra med mycket längre rör

Glöm inte att varje 90graders böj bromsar flödet lika mycket som 1 meter rör. 🤔

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 778
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!