Författare Ämne: Thermia optimum 8  (läst 840 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mariell

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Thermia optimum 8
« skrivet: 04 maj 2021, 23:14:57 »
Hej,

Jag har ett problem som vår installatör inte verkar kunna lösa. Bollar därför upp frågan här, för att se om ni har några tankar....

Sedan ett år tillbaka har vi haft problem med vår värmepump. Den löser på högtryck... problemet uppstår när man hamnar strax under 0 strecket (utetemperatur) och blir sedan värre och värre ju kallare det blir. När det är riktigt kallt ute kan den lösa flera gånger per dag. Det har gjorts allt från att lufta element, kolla så alla element är ställda så högsta flödet sker, bytt prosestator (eller vad det nu heter), bytt temperaturgivare, rensat smutsfilter, bytt växelventil... typ...

Men det sker ändå...

Någon som har någon idé? Tar så tacksamt emot tips :)

Pumpen är 13 år gammal så vet inte hur mycket mer jag kan lägga på service heller, eftersom en tekniker inte verkar kunna hitta felet...

Kan ocksÃ¥ nämna att vi bara har element och att pumpen inte verkar lösa om jag kopplar bort varmvattenberedaren och bara kör bergvärme pÃ¥  radiatorerna...

/Mariell
« Senast ändrad: 04 maj 2021, 23:19:45 av Mariell »

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum 8
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2021, 05:50:45 »
Så problemet är varmvattnet då?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia optimum 8
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2021, 10:29:11 »
Min gissning är att det har med VV-laddningen att göra.
Det är "reglerpressostaten" som styr detta, det är kanske nått glapp i denna?
Hade de bytt denna med?


Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Thermia optimum 8
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2021, 11:50:20 »
Tycker varmvattenspåret är värt att frågesätta med tanke på den larmar efter lägre utomhustemperatur.

Vad har du för hetgastemperatur när den börjar bli klar med varmvattet? Hetgastemperatur efter över 5 minuters uppvärmning?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Thermia optimum 8
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2021, 12:24:48 »
Konstigt att problemet blir värre när det blir kallar ute. Nu är det nog inte utomhustemperaturen i sig som spelar roll utan köldbärartemperaturen som blir lägre när det är kallare ute. Borrhålet belastas hårdare då. Det leder till att pumpens effekt minskar vid konstant kondenseringstemperatur. Jag tycker problemet borde vara det omvända, att högtryckspressostaten löser ut när det är varmare ute och det blir högre temperatur på köldbäraren.

Tycker också det vore intressant att veta hetgastemperaturen när pumpen gör varmvatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!