Jag tror det är en TWS-beredare, och jag har för mig om att de äldre modellerna var lite svåra att lufta TWS-slingan på?
Kolla om det finns nån luftningsnippel på slingan för värmevattnet till beredaren?
Kolla också om det finns en blandningsventil på utgående varmvatten, dessa brukar efter några år börja kärva, man kan prova att motionera den eller skruva loss den och få bort ev beläggningar i den.
Du kan kolla i service-menyn på hur det ser ut.
Håll inne höger + vänsterpil i 5 sek så bör du komma åt service.
Bläddra till Varmvatten-menyn och kolla TID VARMVATTEN.
Denna är normalt 20 M, du kan ställa upp denna till 40 M om du vill så kommer den prioritera VV-laddning lite mer.
Startvärdet är normalt 44 C, höj denna om du behöver varmare varmvatten, detta kommer dock orsaka fler starter.
Sen finns troligen menyn OPTIMUM.
Värdet på MAX VV anger värmebärarens maximala temp vid VV-laddning, var försiktig med att öka denna, det sliter mer på värmepumpen, men det ger varmare varmvatten.