Dags för en uppdatering,
Ventilationskillen har kollat ventilationen och anledning till mitt relativt låga flöde var han salgit in fel värde i menyn för intrimning av ventilation. Vi justerade värdet till 209m3/h vilket motsvarar dom 58L/s som uppmättes vid OVK.
Det gav en kalibreringsfaktor på 0,85 och nu ligger frånluften på ungefär 220m3/h. Nu är ju ÄR värdet detsamma som innan men visning är rätt. Det hjälpte inte mig att nå något vidare högre i frekvens. Lite hjälpte det, jag såg den röra sig på höga 90-tal i frekvens igår.
Någon som vet algoritmerna bakom tillåten max Hz? Tittar jag på hur det ser ut just nu,
-410 gradminuter
förångare 0.6°
lufthastighet 221,1m3/h
aktuell kompressorfrekvens 30Hz
tillåten kompressorfrekvens 90hz
Det måste ju vara mer saker än förångare och fläkthastighet som påverkar max frekvens iaf?
Jag har ser (kanske) ett intressant fenomen på EB100-BT63, den sticker uppåt 50°. Enligt manualen är det temperaturgivare på värmebärarsidan efter elpatronen. Med nuvarande utetemperatur är elpatronen blockerad. Ska den kunna gå upp så då? eller missuppfattar jag något