Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hög förbrukning 2120  (läst 2725 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hög förbrukning 2120
« skrivet: 08 februari 2021, 22:02:51 »
Har en 2120 16kw dockad mot en pelletspanna och styrs av smo40. Har sjukt hög elförbrukning tycker jag ligger runt 150kw per dygn nu runt -10c ute. Nya fönster murad kåk från 54 3vån ink källare uppvärmt. Har ingen elpatron inkopplad. 2 vuxna 2barn 8-10år.

Utloggad G.F

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 204
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 22:32:23 »
Stor villa drar mer.
Jag själv normal villa drog ca 40 kWh per dag varierar 6 - 14 grader kallt ute.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 10:30:59 »
Kompressorn drar max ca 4,5 kW vid - 10 C (beroende på framledning) och totalt borde det blir 5 kW => 120 kWh/dygn.
I detta läget är uteffekten ca 11,5 kW vilket motsvarar 276 kWh/dygn.
Huset läcker med andra ord värme som ett såll.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2021, 19:34:54 »
104m2 bo yta 70m2 biyta samt 40m2 garage i källaren me 2.8m takhöjd. Murad med hålsten samt siporex. Spritputs. 45graders tak med 50cm lös ull på vinden. Nya 3glas pvc isolerat källargrund med 100mm frigg på dräneringen. 62 grader ut på ledningen var de igårkväll när jag kika. Bara gilla läget alltså.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 08:35:56 »
Du kan troligen sänka förbrukningen ordentligt genom att sänka temperaturen i biutrymmen som t ex källare och garage.
Jag har själv 15 C i källare och 10 C i garaget och det gör en hel del på förbrukningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 10:00:20 »
Framledningstemperatur på 62 grader borde betyda att elementen är för små eller högtemp och behöver bytas ut mot lågtemp, som ger mer värme på samma framledningstemperatur.

När börvärdet för framledning blir för högt sjunker verkningsgraden och även kompressorn stannar helt när den går utanför sitt arbetsområde. Det är dyra stunder.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad smidese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2021, 19:55:29 »
Hur är med gradminuter,inomhustemperatur,returtemperatur, kompressorfreqvens och hetgastemperatur ? Kan du logga på SMO40? Kanske bara fel med inställningar eller fel med kompressor som inte orkar, livslängd blir inte lång om den kör fullgas dygnet runt!

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2021, 17:49:34 »
Har allt uppvärmt iof har sån där gamla element med stora flänsar. I källaren har jag en fläktkonvektor står o går. Utöver dom vanliga elementen. Med tanke på att källaren är bebodd och med bastu/relax så vill jag ha den uppvärmd.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2021, 17:51:39 »
Fler bilder

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2021, 19:55:06 »
Skillnaden mellan framledningstemperatur och retur är 10 grader, lite onödigt högt. Det sämre COP och mindre värme per framledningstemperatur när deltaT är för högt. Se vad du har för cirkulationspumpinställningar.

Fläktkonvektorn är ett bra hjälpmedel att prioritera. Den ger mest värme per framledningstemperatur.
Är det 1-rörsystem i övrigt? Hur känns värmefördelningen mellan radiatorerna?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2021, 20:03:44 »
Böt precis cirkpumpen till radiatorerna o har haft den pÃ¥ auto. Tycker iaf alla radiatorer känns ordentligt varma. Hur sänker jag diffen?  Däremot tycker jag tempen frÃ¥n vp är varmare än det som gÃ¥r ut pÃ¥ radiatorerna frÃ¥n pannan.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2021, 20:19:48 »
Mer fart på pumpen ger lägre diff. Kan värmepumpen styra cirkulationspumpen med radiatorläge så är det bra.
Hur ser det ut efter värmepumpen, enkelt rör rakt mot element eller sitter det något annat som kan få värmen att minska?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2021, 20:27:31 »
Ja pelletspannan sitter ju dockad emellan. Kände nyss att mkt värmeförluster gÃ¥r ut genom rökröret sÃ¥ prova plugga de nu. Rökgastempen stod pÃ¥ 50-60c fast jag inte eldar 🙈 pumparna är manuella. Har en mellan panna o vp och en pÃ¥ ut efter panna. Nu vred jag upp den stod pÃ¥ lägsta den mellan panna och VP.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2021, 20:31:05 »
Det låter som att detta behöver konstrueras om. Har du någon tank?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2021, 20:42:28 »
Nej ingen tank. En Peltec pelletspanna sitter där

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2021, 20:51:56 »
Bara täta till ut mot skorstenen , det försvinner mycket värme den vägen. Men då får du stänga av pannan så den inte startar.. Kanske inte vad du vill enda sättet att få VP att jobba i egen regi.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2021, 20:59:57 »
Nej pelletspannan har inte gått på ett par år. Så den måste startas manuellt. Är det stor vits o riva ut allt o sätta in en ny innerdel? Har ju en 100l biltema vvb som är seriekopplad med pannans vvb.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2021, 21:12:01 »
Eftersom pannan verkar vara i serie med VP så kasta inte ut den, täta till skorstensutången på något ställe så har du en reserv när VP strular till sig och det kommer den att göra förr eller senare. Din VVB ligger i serie med pannan och då får du en förvärmning av VV, oavsett temp , men det är VP som gör det och billigaste energin. Innan du tänker något annat så prova med att som förslagits och se resultatet.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2021, 21:14:14 »
Så har jag tänkt jag med att den får va kvar som reserv. Vi provar ett par dagar nu. Förresten vad ska man sikta på för diff på ledningarna från vp?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2021, 21:38:14 »
Diff är beroende pÃ¥ vad du förbrukar i värme, tätar du till i pannan sÃ¥ fungerar den som en volymtank oh gör att det inte blir knäpp , tar du ut värmen med en shunt efter pannan sÃ¥ är du hemma. Kan tänka mig att VP Ã¥r konstant när det är kallt, hur har du det kopplat, bara rakt av med tur och retur till pannan,  vid mindre utgÃ¥ng av värme sÃ¥ kommer pannan att laddas tills VP stoppar pÃ¥ hög retur eller framledning, tills det blir för lite i pannan för att värma, dÃ¥ startar VP igen och en viss fördröjning sker med temp ut, men inget att bry sig om dÃ¥ vattenburen värme är trög. Du märker inte skillnad pÃ¥ temp i huset förrän kanske om flera timmar om VP skulle säga upp sig.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2021, 21:40:21 »
Pannan är kopplad som en volymtank just nu o shunten står på fullt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2021, 21:51:14 »
DÃ¥ är pannan en volymförstorare, inte fel, VP gÃ¥r med maxlast och inte fel, din VP är dÃ¥ bara en vattenkokare och ingen styrning  med lullull i sig, blir dÃ¥ en form av ON/OFF - modell.

Utloggad smidese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2021, 21:25:33 »
Låter att du har inte kopplat enligt manualen till smo40. Du har stor värmebehöv och kanske pelletspanna/volymförstorare ska sitta på radiator returen som reserv till avfrostning och inte ta värme innan radiatorer eller ska bort som på ritning sida 16 manualen. Bäst om den sitter kvar på returen. Inverterstyrda pumpar anpassar kompresorfreqvens till börvärdeframmledning och utetemperatur och i din fall den orkar inte och kör fullgas och blandar vatten i pannan. Jag har ventilen på arbetstank som jag har på radiatorreturen med bra resultat och vid kallare an minus 10 den var avstängd att minska vatten volym. , nu jag har öppnat igen att minska kompressor starter. Har du rätt värmekurva? Ska du ha framledning +30 vid +20 utomhustemp?

Jag har F2120-12, VVm310 och 300 liter tank.
« Senast ändrad: 17 februari 2021, 21:34:22 av smidese »

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2021, 21:37:08 »
Ok. Du menar att jag kör vattnet åt fel håll genom pannan? Ang framledning vid +20 vet jag inte. Inställningarna finns tidigare i tråden.

Utloggad smidese

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2021, 22:07:51 »
Kanske du har rätt kopplad men funkar ej vid stor värmebehöv! Faktisk jag vet inte hur din pump är kopplad mot panna! Ett är klart att du har stor elförbrukning !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 605
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!