NIBE F730 är en frånluftsvärmepump med växelventil, inte en elpanna som shuntar ut en jämn temperatur hela tiden beroende på utetemperatur. F730 gör ibland varmvatten och ibland värme till huset. Under tiden den gör varmvatten faller temperaturen i värmesystemet. Säg att det i genomsnitt tappat 12° under 30 minuter jämfört med beräknad framledningstemperatur enligt värmekurvan. Det blir 360 gradminuter. Detta måste den då köra ifatt när den sedan gör värme igen. Om den då kör fem grader över beräknad framledningstemperatur i snitt kommer det att ta 1 tim och 12 min att köra ifatt underskottet. Om då termostater stänger värmeflödet för att temperaturen tillfälligt blir lite högre vid radiatorn kommer den inte klara köra ifatt värmeunderskottet i huset och det finns risk för att högtryckspressostaten löser ut.
Lösningen är att man ställer in rätt kurva i styrdatorn, i det här fallet en lite lägre kurva. Har man rätt kurva inställd så behöver inte termostaterna strypa över huvud taget (i princip) utan den skickar ut rätt temperatur på vattnet och man får rätt temperatur utan hjälp av termostaterna.