Författare Ämne: Läckande IVT 490  (läst 1712 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Läckande IVT 490
« skrivet: 09 januari 2021, 10:13:42 »
Hej
Har idag en IVT 490 Flvp som installerades 2008, till midsommar 13 år sedan, upptäckte nu i mellandagarna att systemtrycket på radiatorslingan var högt, påfyllningskran byttes igår men tyvärr utan resultat, trycket ökar ca 0,1 bar på 1,5 timme så över natten så är ju trycket uppe i vad säkerhetsventilen öppnar på, 2,5 bar.

Då återstår väl bara det tråkiga att det verkar vara en läcka i tanken ut i manteln.
Ev hade min reparatör en bättre begagnad mantel/tank.

Funderingar är ju då följande;

1: Beroende på prisförslag, byta mantel/tank (tankar om det på en 13 år gammal maskin?)
2: Byta hela värmepumpen mot likvärdig modell, förslag på modell (IVT 402, NIBE, Thermia !?!)
3: Byta till en kraftigare FLVP som ger större effekt på kompressorn (vad krävs för andra åtgärder isåfall?)
4: Har ibland funderat på att byta till luft/vatten, finns det med återvinning av ventilationsluft eller är det kanalfläkt som gäller och släppa ut 20 gradig luft ?

Vad har ni för input på dessa frågor?? Hur mycket har man att spara på att byta till större FLVP eller byta uppvärmningsmetod (luft/vatten) ?

Hur nojig ska man vara att man fyller på färskvatten på radioatorsidan, hur illa far radiatorer och rör av detta?
Vet ju inte med säkerhet hur länge det pågått och även om rep./byte kommer ske så dröjer det ju allt från 1-6 veckor beroende på vad vi bestämmer oss för att göra?!
Vad är bäst att göra, släppa trycket till 1 bar några gånger per dygn eller helt enkelt låta säkerhetsventilen ta jobbet och låta trycket jobba mot den?

Många tankar, hoppas ni orkar svara på några.

Enplanshus (1982), 120 kvm bottenyta med inredd vind, radiatorer (ettrörssystem), cronspis eldas som tillskott i när tempen går under noll ute, har under dessa 12 år med FLVP installerat legat på ca 13500-15500 kwh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2021, 10:38:41 »
Hej! Trist med läcka i tanken efter bara 12 år :-\ Var i landet står huset? Vilken framledningstemperatur behövs för att hålla 20°-21° inne när det är som alla kallast på vintern vid DVUT? DVUT står för dimensionerande vinterutetemperatur. Byggt 1982 var lite innan frånluftsvärmepumparna kom och det kan vara ett ettrörs högtemperatursystem 80°/60°i huset?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckande IVT 490
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2021, 11:13:17 »
Stämmer ettrörssystem, vanlig elpanna från början.

Kör på värmekurva 5,7 idag, där ligger börvärdena på 38,3 nu vid 0 gradig utetemp, 47,4 vid -10, 51,9 vid -15 och 56,5 vid -20
DÃ¥ har vi relativt svalt inne med ca 19 graders grundtemp.

Huset ligger mitt i Småland.
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 11:22:16 av CH80 »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2021, 11:23:48 »
Ok, då är det inget högtemperatursystem vilket innebär att det fungerar bra med värmepumpar av olika modeller. Småland har en dimensionerande vinterutetemperatur på runt -16 °C (men det beror t.ex. en aning om det är vid kusten eller i inlandet). Då ska det klara sig med värmen vid DVUT med 55°/45° i värmesystemet hos er. Den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar (varvtalsstyrda och ~5 kW) sparar förmodligen runt 3000 kWh mer än de traditionella dito (~2 kW) men man kan behöva se över avluftskanalen och acceptera lite högre ljudnivå när de arbetar på höga varvtal.

Hur stor är den uppvärmda ytan? Är det ett 1½-plans hus de facto?
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 11:28:22 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckande IVT 490
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2021, 12:35:03 »
Enplanshus (1982), 120 kvm bottenyta med inredd vind, radiatorer (ettrörssystem), elgolvvärme i badrum och hall, cronspis eldas som tillskott i när tempen går under noll ute, har under dessa 12 år med FLVP installerat legat på ca 13500-15500 kwh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2021, 12:50:42 »
Vinden är alltså uppvärmd och ventilerad? Kan man gissa på 180 kvm uppvärmd och ventilerad area sammanlagt? Då blir det normenliga ventilationsflödet 63 liter/sekund. Försöker räkna på det och kommer fram till att "nya" generationen varvtalsstyrda frånluftsvärmepumpar såsom NIBE F730/F750, IVT 860 etc kan spara ca 4500 kWh/år mer än den äldre traditionella typen såsom NIBE F370, IVT Vent 402, Bosch 3800i etc. En luftvattenvärmepump ser inte ut att spara mer än den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar eftersom den totala energiförbrukningen inte är så hög och huset är någorlunda modernt. En luftvattenvärmepump med både ute- och innerdel/panna kostar mer än den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar.

Hur många kbm ved eldar ni per år? Travat eller stjälpt mått?
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 13:23:16 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckande IVT 490
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2021, 13:40:04 »
Ja det stämmer, vind är uppvärmd och ventilerad, dock snedtak och låg takhöjd i mitten, ca 2,05. 180kvm kan nog stämma på ett ungefär.

Vedförbrukningen är relativt låg, en riktigt kall vinter så har vi nog gjort av med 1,5 kbm staplat mått, annars ca 0,8-1 kbm staplat mått.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2021, 14:22:15 »
Ok, ja då är inte vedeldningen särskilt stor så det påverkar inte slutsatserna om värmepump om ni skulle sluta elda helt. Blir kanske ~600 kWh ökad elförbrukning med den "nya" generationen frånluftsvärmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckande IVT 490
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2021, 20:49:28 »
Ja du menar att förbrukningen ökar ca 600kwh om vi slutar eldar?!

Vad tror du besparingen blir om vi installerar en IVT 840 kontra 402 eller Nibe 730 kontra 370 tex  ??
Kommer man någonsin ta in den större investeringskostnaden?

Om det visar sig att det finns möjlighet att byta tanken för rimlig kostnad, säg runt 5000kr med rot och material, är det värt eller lönt att reparera ??
Utan att jinxa så har ju pumpen gått smärtfritt i 12,5 år utan en enda krona i rep.kostnad och den går ju fortfarande fint rent maskinellt.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2021, 10:12:29 »
Ja precis om ni skaffar NIBE F730/F750, Comfortzone RX50 eller IVT 860 och slutar elda så blir ökningen av elförbrukningen ca 600 kWh. Jämfört med de traditionella frånluftsvärmepumparna så sparar dessa modeller ytterligare ca 4500 kWh el. IVT 840 tror jag blir för liten men kanske man måste se ert hus för att förstå exakt hur det ser ut.

Tror det kostar ganska mycket att byta tanken i IVT 490 så det är ju något ni måste fundera på hur ni vill göra.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckande IVT 490
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2021, 15:18:44 »
Ev hade vår reparatör en bättre beggad tank liggandes till en 490 så vi för se vad prisförslaget blir, kan ju vara ett alternativ med rimlig kostnad.

Varför skulle en IVT 840 bli för liten?
Den är ju nästan dubbelt så stor som 490 i kompressor effekt.
Är det att eltillskotten bara är på 6kw som mest då antar jag ?
« Senast ändrad: 10 januari 2021, 15:35:47 av CH80 »

Inloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2021, 17:09:36 »
Citera
Kommer man någonsin ta in den större investeringskostnaden?

Jag tror faktiskt det. Dom nyare kompressorerna (av scrolltyp) håller längre än de som sitter i de klenare pumparna. Det har varit rätt vanligt att kompressorerna pajar på vissa av dessa, tex Nibes enklare modeller, och då blir skillnaden inte så stor i totalkostnad om man måste byta kompressor två gånger under pumpens totala livslängd. Har du då valt den dyrare men kraftfullare varianten från början så har du även fått en betydligt högre besparing vad gäller elkostnader och därmed en mycket bättre totalekonomi. För att inte tala om en ökade komforten med mera varmvatten
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läckande IVT 490
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2021, 18:55:34 »
Varför skulle en IVT 840 bli för liten?
Den är ju nästan dubbelt så stor som 490 i kompressor effekt.
Är det att eltillskotten bara är på 6kw som mest då antar jag ?

IVT 840 har max 55,6 lit/sek vilket motsvarar 159 kvm. Eftersom ni inte riktigt vet hur stort hus ni har så är det lite svårt att dimensionera. Tänker om man kan säga 180 kvm uppvärmd och ventilerad yta, då blir IVT 840 på gränsen till för klen. Då borde Comfortzone RX50 ligga bättre till, men de är ett litet företag jämfört med IVT och har inte samma garantier.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad CH80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckande IVT 490
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2021, 19:13:53 »
Ok, då är det 860 som gäller eller Nibe 730 då kanske, ja vi får se vad reparatör säger imorgon, tack för inputs än så länge.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!