Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ny vvb nibe 1255
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ny vvb nibe 1255 (läst 2709 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
Ny vvb nibe 1255
«
skrivet:
08 december 2020, 14:54:31 »
Citera
Om man helt vill skippa den interna vvb på nibe 1255, utan lägger en ny bredvid, hur brukar man göra då? Ska det bara vara mera rör ut från växelventilen? Och ny termostater kopplas in?
Eller kan man göra en ”ny” krets som värmer vvb, men då ska det väl vara något extra tillbehör också?
Möjligen blir det en bosch vvb med 200l mantelberedare.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Johnlennonx
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Johnlennonx
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #1 skrivet:
08 december 2020, 15:12:41 »
Citera
Om jag inte missförstår din fråga helt så vill du ha en 1255 utan inbyggt varmvatten.
Nibe har en modell som är just detta, F eller S 1155.
Loggat
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #2 skrivet:
08 december 2020, 18:19:39 »
Citera
Nej har en 1255 med inbyggd beredare men den är inte som vi vill. Kompressorn klarar inte av att värma högre än 44 grader, larm konstant osv.
Funderar därför på att skippa den interna beredaren och köpa en ny vvb. Alternativt kasta ut hela pumpen.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4717
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #3 skrivet:
08 december 2020, 20:07:31 »
Citera
Sätt en VVB i serie och spetsa där VP får producera det den kan med en inställd temp som den klarar, blir då förvärmning av VV med billigaste energin.
Loggat
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #4 skrivet:
08 december 2020, 20:34:23 »
Citera
Nja, inre beredaren ska kopplas bort hur som helst och blir ingen ny där då alla delar ska flyttas till nytt skåp. Verkar som beredaren kommer i nytt skåp så flyttar man över allt till nya skåpet.
Gissar det är beläggning på slingan i tanken och den kan därför inte avge värme till vattnet. Många har problem här med det. Men för att veta måste den kapas sönder....
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #5 skrivet:
08 december 2020, 20:46:45 »
Citera
beredaren kommer i helt ny stomme, sen flyttar man över alla plåtar rör och elektronik, samt modulen. Verkar som att manteln är igenslammad (nibe har ingen slinga, de har en utanpåliggande vattenmantel om ca 35 L), om den löser på hög kondensor in, och bara klarar 44 grader i vv
«
Senast ändrad: 08 december 2020, 20:56:36 av DonPablo
»
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #6 skrivet:
08 december 2020, 22:19:24 »
Citera
1245 och 1255 har slinga, inte mantel.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #7 skrivet:
09 december 2020, 05:33:07 »
Citera
Legionella med 6kW eltillskott klarar den av att köra till 53 grader bottentemperatur. Nibe säger sänk temperaturen, vi hävdar något är fel. Det fungerade ju då pumpen var ny.
2020-12-04 22:37:27 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 18:41:28 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 14:54:59 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 08:52:49 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 05:39:07 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 23:20:48 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 18:48:11 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 06:00:50 Problem vid periodisk höjning
2020-12-03 06:00:13 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 00:58:58 Problem vid periodisk höjning
2020-12-03 00:58:20 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 22:30:38 Problem vid periodisk höjning
2020-12-02 22:30:04 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 19:26:38 Problem vid periodisk höjning
2020-12-02 19:26:00 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 18:04:18 Problem vid periodisk höjning
2020-12-02 18:01:54 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 17:19:01 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 17:18:21 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 17:13:05 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 16:17:51 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 16:17:11 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 16:02:08 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 13:36:09 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 13:35:30 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 13:23:35 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 13:22:55 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 13:10:31 Hög kondensor in-temperatur.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #8 skrivet:
09 december 2020, 06:08:55 »
Citera
Ja sänker man tempen, så slutar den larma, det är så man konstaterar att mantel är igenslammad. har ni egen brunn?
Jag tror ni ska montera in ett filter på värmebärarkretsen för att slippa dessa problem i framtiden, har precis konstaterat detta fel på en pump som är knappa 5 år gammal. Har ni järnrör i värmekretsen, så föreslår jag ett magnetitfilter, annars ett typ björnfilter, med fint filter i, som tar upp slam och småpartiklar.
Loggat
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
Karma +0/-0
Kön:
944_Driver
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #9 skrivet:
09 december 2020, 09:07:12 »
Citera
Du kan säkert ställa en ny vvb vid sidan om och koppla in istället för den interna. Dra om några rör och flytta tempgivarna.
Ett möjligt problem jag ser är dock mjukvaran om du byter typ av vvb. 1155 har en inställning i mjukvaran för att anpassa den till vvb med mantel istället för slinga och den finns nog inte i 1255 där ingen räknat med att man ska byta till en annan typ av vvb.
Om det inte går att byta till 1155 mjukvara på en 1255 (testa!) så ska man nog hålla sig till beredare med slinga även i den nya.
Men innan man krångar med att byta alls, kan det vara värt att försöka göra rent den befintliga? Häll i några kg citronsyra eller liknande och låt så under uppvärmning några timmar?
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #10 skrivet:
09 december 2020, 09:47:11 »
Citera
Det är finlands näst renaste vatten enligt vattenbolaget!
Endast kopparrör sedan installation och golvvärme (tidigare fanns järnrör i installationen men dessa togs bort vid vp installationen och alla slingor spolades ur.
Enligt en nibe serviceman är det ”flänsar” på spiralen som släpper och faller ner till bottnen.
Fick idag svar från nibe att även de gissade på fel i slingan för det fungerar inte som det ska.
Min morfars 1255-12 installerad för två år sedan har nu börjat med samma symptom.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #11 skrivet:
09 december 2020, 11:35:24 »
Citera
Inte kul med rackel efter så kort stund
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #12 skrivet:
09 december 2020, 22:08:19 »
Citera
@DonPablo, varför pratar du om mantel? En 1255 (och även 1245) har slinga, inte mantel.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #13 skrivet:
10 december 2020, 04:48:51 »
Citera
För att jag inte visste att de hade slinga förrän igår eftermiddag, trots att jag jobbat med Nibe i snart 5 år. Vart osäker när du skrev, så mailade Nibe och fick svar att de har slinga. Man lär sig något varje dag.
Jag är inte sämre än att jag kan erkänna att jag haft fel.
Loggat
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #14 skrivet:
12 december 2020, 06:51:31 »
Citera
Kan trycket påverka vv ?
Expansionskärlet var tomt igen.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Expert på värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 633
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Hasberg
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #15 skrivet:
12 december 2020, 11:08:26 »
Citera
I viss mån, tror jag nog. Är det så tomt att cirkulationen på värmekretsen inte
fungerar, blir det väl för hett någonstans och bryter/slår av
Loggat
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning 1973 – 1982: ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Ny vvb nibe 1255
«
Svar #16 skrivet:
22 april 2021, 21:34:18 »
Citera
Gällande infomeddelanden och att pumpen inte kan göra en legionella körning med både kompressor och elpatron beror till 100% på vattenkvaliteten är dålig enligt nibe! De står inte för någon kostnad och de är heller inte intresserade av att undersöka saken närmare. Men ”troligen” fel på laddslingan. Märkligt att andra tillverkares vvb klarar av samma ”dåliga” vatten i kommunen!
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ny vvb nibe 1255
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 844
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
JoA
fila
Josth
lubbis
Mike
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info