Hur bör man tänka med cp mellan en 3m3 acc tank och pannan. cp får dels värme från framledningen av pannan och blandas ut med vatten från bottnen av tanken och in till pannan igen. Bör cp gå med full fart? Tryckstyrd?

Nu skickar den in 60 grader tillbaka till pannan, men pannan vill inte orka upp i någon ordentlig temperatur. 60-80 grader bara. Så vad har cp för egentlig funktion och hur får man tanken fortast varm med så lite ved som möjligt?
Titel: SV: Cp returvatten till panna
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 22 mars 2021, 18:58:22
För stort flöde, pannan orkar inte  lyfta tempen, flödet går bara runt, Storlek på panna ? Sänk farten på pumpen, går inte det så prova med att strypa en ventil i olika strypning. Är det kulventiler så går det inte att ha dom som strypare, tätningen i dom äts upp av flödet. men temperärt  går det
Titel: SV: Cp returvatten till panna
Skrivet av: Zyberdude skrivet 22 mars 2021, 21:22:50
Det är en veda 70kW

 http://www.veda.fi/sv/produkter/veda-varmepannor/veda-70-kw/ (http://www.veda.fi/sv/produkter/veda-varmepannor/veda-70-kw/)
Titel: SV: Cp returvatten till panna
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 22 mars 2021, 22:14:41
Häftig panna 70 Kw . Hur mycket tank/ar har du.  Är den kopplad rätt, flöde ( varmt ) ut på topp och retur ( kallt in ) och laddomat. vad visar dom tre termometrarna som är på laddisen, uppifrån ska det vara minst +72 C ( normaltemp leverans ) men för att det ska bli laddning ska den vara ca 85.  Det blir då ca 18 C övertemp som ska ladda. Visa gärna med foto på hur det är kopplat och kanske några pilar med

Edit Såg nu m3  inte mycket med en sådan panna, kolla farten på pumpen. .

EDit 2  Du ska elda efter rökgastempen ca 230-240 C ,  ca 180 C 2 meter ner i skorsten som rekommendation. rökgastempen kan du troligen justera med att strypa lite på utgående spjäll. Det ska i princip bara pysa in sekendärluft ( fläkten ) så det blir en glöd. Börjar det ryka i pannan, gasar veden och tempen kommer stiga markant när gaserna tänder vid ca 850 C
Titel: SV: Cp returvatten till panna
Skrivet av: dollypool skrivet 03 maj 2021, 05:45:28
Absolut inte.