Skrivet av: Hastings
« skrivet: 30 augusti 2020, 11:17:20 »
"kan du ta en bild på inkopplingen av frikylan på inkommande rör ifrån hålet ?
finns backventil mellan ledningarna till frikylan?"
Jag provar igen . PÅ din bild så ser det ut som du har en Yardy IPV 25 : hittar inte samma nu men antagligen har du inte mer än 1,7 Kw i kyleffekt vilket kan vara lite lågt.
I ditt pannrum så sitter det två T-kopplingar till din frikyla.Antagligen på inkommande . Mellan dom så MÅSTE det sitta en backventil för att det ska bli bra effekt och att fläktkonvektorn får arbeta med kallast möjliga etanolblandning.
Backventilen bör vara v klafftyp - annars får du onödigt hög elräkning de andra 10 månaderna om året. Tallriksventiler har hög resistens och kan både tvinga VPns cirkpump att arbeta hårdare och sänka flödet och därmed effekten.