0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur lång kommer kulverten bli räknar du med?
Synd ingen annan svarat. Den kommer vara mer än tillräcklig är min syn på det.Jag har en 2x25mm med enklare isoleringen, runt 90 mm. Det som var B med den jag har är att ändmuffarna är glappa runt slang och rören. I ditt fall lär det inte bli så om du väljer den extraisolerade tjockare. Kanske får du dra ett varv med isolertejp runt slangarna innan du skjuter på muffen. Fanns inte rätt ändmuff att köpa till min, lite märkligt, men det är ju mest bara estetiskt det där.Har totalt 16 eller 19 meter någonting, löjligt mycket strömningsljud i garaget med cirkulationspumpen på lägsta (bra flöde). Välj en helt steglös pump, t ex Wilo. Har halvsmarta cirkulationspump från Grundfos, funkar bra men alla självanpassade steg är fel för mig.
Hur har du gjort genomföringen? Hela slangen upp genom plattan eller?
Japp, med kärnborr. Grovdammsugare som suger upp vattnet samtidigt.
Ja man få gräva rejält. Stelt helvete som kräver lång radie. Två pers eller spännband för att fixera änden när den skruvas upp i ett krypgrundscenario.Det är bra om det blir så naturligt frostsäkert som möjligt. Lite värmesystemsservice mitt i vintern så ska det inte spricka på en timme helst.Om det ser ok ut med en luft/luft så är det ett smidigare val. Kostnaden är förmodligen lägre. Hos mig passar det inte in med en luft/luft. Vill man skicka ut vedvärme eller solvärme eller liknande så blir det ju något annat.
Ja då låter verkligen motiverat att koppla in den. Frågan är om du inte kan hitta en rörmockare med kärnborr och grävmaskin som standard inventarie, så kanske du kommer över den jobbiga tröskeln lättare, rekommenderar verkligen att dra den genom plattan. Snyggare på utsidan när man inte ser något.