Fick en FH25 installerad i onsdags.
Jag ser nu efteråt när jag letade och hittade servicemanualen på nätet att installatören nog borde ha efterfyllt systemet (sid 9, bifogad). Jag tror inte att detta gjordes, jag stod inte och såg på hela tiden, men jag är tämligen säker på att han bara vakuumsög och öppnade ventilen till den för-fyllda utedelen.
Det är ca 9-10 m från innedel till utedel. Enligt servicemanualens installationkapitel ska man efterfylla med 30 gram R410a per meter rör som överstiger 7 m. Utedelen skall vara förfylld med 1.15 kg , borde ha fyllts på med ca 90 g, så det är nu ca 7 % för lite köldmedel i pumpen.
Vad är konsekvensen av för lite kylmedel?
Får man sämre effekt, COP och/eller påverkar det livslängden?
Är detta något som jag borde reklamera?
Hur gör man rent praktiskt vid efterfyllning. Måste man öppna systemet, vakuumsuga på nytt eller det en väldigt snabb operation?