Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 juni 2021, 13:01:27 »Tack för svar!Du måste aktivera så menyn öppnas upp.. Du hittar info i bifogat dokument.
Dock hittar jag inte aktuella menyer. Hittar endast Tyst läge och Värme/kyla.
Men jag kanske måste ändra användare? Om det ens är möjligt?
Vad tror du om trycket i radiatorkretsen?
Vad gäller expansionskärlet så tror jag ej att det är trasigt utan att kvävgasen har läckt ut. Expansionskärlet finns vid kompressorn i framkant. Ta bort skyddskåpan från ventilen och tryck in ventilnålen med ett smalt föremål. Kommer det vatten så är kärlet trasigt. Kommer det kväve eller ingenting så kan du fylla i ett förtryck på ca 0,5-0,7 bar.
Mvh
D