16000 kwh är inte mycket....med pool och varmt elbadrumsgolv...och familj...
Har du koll på hur mkt HH-el du gör åt?
Det verkar som om pumpen frostar av just nu.Enligt dina driftdata har pumpen dragit ca 7980 kWh/år och elpatronen i övre pannan 6230kW/år, vilket blir 14210 kWh/år.Det är alldeles för mycket på elpannan, den ska sättas så lågt som möjligt utan att varmvattnet blir lidande.Jag hade satt ner elpannan till 40-45 grader och sedan eventuellt ökat lite om det behövs för varmvattnet.Det går ju också att använda funktionen "extra VV" i stället för att ösa på med elpatronen.Med lite mer normal inställning på patronen hade förbrukningen legat runt 10-11 tusen kWh/år.
Total drifttid = 19557 timmar = 116 veckorElvärme = 13894 kWh 13894kWh / 116 x 52 blir ca 6228 kWh/årKompressor =7424h x 2,4kW = 17817 kWh 17817 / 116 x 52 blir ca 7987 kWh/år
Mina beräkningar utgick från mailet du redovisade. Där fanns ju alla siffror för 8 månader. Jag delade med 8 och gångade med 12.Du har inte angett vad du har för huskurva och justering. Det får du fram om du klickar Ok på Husparametrar i inställningsmenyn (ovanför Min utetemp). Men om mina beräkningar stämmer så har du huskurva 55, och det betyder att värmepumpen kommer stanna på för hög VPin när temperaturen går under -7, och då kommer övre elpatronen ensam försöka hålla värmen i huset.Håll koll på vad du har för värden på VPin/ut när allting går som vanligt, och inte avfrostar (som vid den avläsning du uppgett här) och kolla vilken huskurva du har.
Inget fel, bara en varning att du förbrukar mycket el på huvudsäkringarna. EcoEl drar ner effekten för att inte riskera att en huvudsäkring går.