0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Susar det i din kb pump också. När min kb pump startar så sjunker nivån i kärlet efter en stund. När den sedan stannar så höjs nivån igen. Är det normalt. Jag antar att det är trycket som ökar.Mickemolle
Hej,om du har ett påfyllnadskoppel så kan du rengöra filtret utan att du behöver få någon luftbubbla. Stäng bara ventilerna före och efter koppel. När du rengjort silen så fyller du upp med kb-vätska. När du sedan sätter tillbaka silen så rinner det ut lite kb vätska men du får inte in någon luft.
hej,tänkte lite; om du har unionkopplingar på varje sida om påfyllnadskopplet så kan du försiktigt lossa och vrida kopplet så att smutsfiltret hamnar uppåt Mickemolle
Hej,på Nibes koppel är det ett hål i filterkorgen där skiten lägger sig. Skiten stannar alltså inne i filterkorgen när du drar upp den ur kopplet. Ingen skit lägger sig på ventilhusets botten. Jo förresten om filterkorgen är överfull men då hade man nog haft problem med flödet också...Mickemolle