Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Er min varmepumpe korrekt justert ?  (läst 7481 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Er min varmepumpe korrekt justert ?
« skrivet: 21 januari 2013, 22:41:18 »
 dontknow
Hei,
Noen som kan ta seg en tityt på min VP, og se om temperaturene er korrekt justert ?

http://e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2013, 23:56:11 »
deltat på varma sidan verkar bara vara 4K det är kanske lite väl lite. Läge att minska flödet något kanske?

Ditt schema är ganska komplicerat är det något särskilt du vill att vi tittar på?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 00:02:43 »
vänta nu du har frekvensomvandlare. Kanske därför deltat är lågt. Dvs du har varvat ner?
Fast det stod scroll 100 i värde när jag tittade.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 09:02:47 »
Hei,
Hvor høy delta T burde jeg ha ? Jeg har muligens litt feil dimmensjonert varmeveksler, da sirkulasjonspumpen går på lav hastighet ?
Jeg ser på ditt VP anlegg en delta T på 11 grader! Burde jeg satt inn en større kondensator varmeveksler ?
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 09:11:43 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 09:07:30 »
Ja du det beror lite på.
På en vanlig värmepump som fungerar fullt ut och med on/off så brukar man eftersträva ett delta på varma sidan mellan 5 och 10, ofta 7-8K. och om vi utgår från att effekten är konstat så är det flödet vi har att jobba med.

Dvs vi sänker farten pÃ¥ flödet pÃ¥ varma sidan. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 09:16:46 »
ja,

Og når du senker farten på sirkulasjonspumpen så får du bedre varmeveksling....... Jeg tror jeg har for liten varmeveksler, da jeg ikke får delta T høyere enn den er nå. Min varmepumpe fungerer veldig dårlig på lave sjøvannstemperaturer. Når det blir mindre enn 6 grader i sjøen, så må jeg ha eltilskudd.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 09:40:31 »
vad är det för effekt, vid 100%
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 22:17:45 »
Hei,
Når jeg kjøpte varmepumpen var det ikke frekvensomformer. Da var avgitt effekt 5,5KW.
Etter jeg monterte frekvensomformer og kjører 60 Hz på kompressoren skal jeg ha økt avgitt effekt. Når sjø temperaturen kryper opp til mer enn 6 grader, då har jeg ca 7 KW avgitt effekt. Nå er sjøtemperatur 3 grader, så da har jeg 5 KW avgitt effekt.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2013, 23:31:56 »
ok. Ja med en effekt som varierar så får man helt enkelt välja ett delta på varma sidan som är hyfsat acceptabelt längs hela effektskalan.
Så vida man inte har möjlighet att varvtalsstyra sin cirkulationspump utifrån ett mål-delta.

På skissen ser det ut som du förvärmer VV med framledning men det ser även ut som om returen går genom varmvattenberedaren? Det skulle ju kunna innebära att returen värms upp och därmed kyler ner VVB. Men det kanske bara är skissen som ser ut så.

Ditt delta är just nu 2K. Med 3 grader in från kollektorn. När du ger 7kW kommer ditt delta ligga på kanske 3.5 -4K. Fortfarande för lågt.

En sak jag förundras över är att du just nu ser ut att skicka en framledning pÃ¥ knappa 35 men din hetgas (om jag läst rätt) ligger pÃ¥ 94 grader. Det är ganska högt i förhÃ¥llande till kondenseringstemperaturen. Kan det tyda pÃ¥ att du har för lite köldmeidia? 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2013, 23:34:36 »
vidare står det att din VP drar 3.5kW cirka. Då låter ju 5kW som väldigt lite i avgiven effekt? Tycker du inte?
inkommande brine på 3 grader. Kondenseringstemp 35 grader. Kompressor förbrukar 3.5kW och ger bara 5?
det måste ju i så fall vara historiens sämsta COP?
eller så har jag avläst värdena fel :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2013, 23:37:14 »
Oops, många inlägg på raken?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2013, 23:40:12 »
 dontknow
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2013, 09:48:00 »
Det är inte alla som hinner tänka klart innan man trycker pÃ¥ Posta-knappen  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2013, 11:59:34 »
Cop Medel 0.97??  dontknow
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!