F1255 slutar ge värme
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F1255 slutar ge värme (läst 316 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sven-Erik Wahl
Gäst
Sven-Erik Wahl
F1255 slutar ge värme
«
skrivet:
09 januari 2025, 22:43:30 »
Citera
För ca. en månad sedan byttes VV-beredaren i pumpen då den gått läck. Efter detta har jag upplevt problem med uppvärmningen. Har värme ett tag men efter ett tag försvinner värmen. Kan gå någon dag. En omstart av pumpen alternativt att gå in och manuellt ändra gradminuterna gör elementen varma ett tag innan felet uppkommer på nytt. Firman som bytte beredaren har varit här men kan inte hitta något fel. De uppgraderade programvaran och tyckte jag skulle koppla ur My Uplink - har precis gjort detta nu och ska se om det gör någon skillnad ...
Några funderingar/noteringar:
Då kompressorn inte går så indikerar pumpen en mycket högre retur än framlednings-temp. Typ 33 C fram och 44 C retur. Så fort kompressorn startar ändras värdena så att fram är högre än retur.
Temperaturen på elementen varierar väldigt mycket. Blir iskalla mellan tillfällena då kompressorn inte går.
Då värmen slutar att fungera verkar gradminuter ligga konstant på 0.
Någon som har några idéer?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29963
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #1 skrivet:
10 januari 2025, 08:31:49 »
Citera
Låter som att cirkpumpen stannar när den inte värmer huset?
Kolla meny 5.1.10, gissar att installatören ställt den i intermittent drift, det skall vara Auto.
Kolla även att utegivaren visar korrekt temperatur och meny 4.9.2 Stopp av Värme?
Om utetemp går under detta värde så stannar cirkpumpen med.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Sven-Erik Wahl
Gäst
Sven-Erik Wahl
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #2 skrivet:
10 januari 2025, 17:14:46 »
Citera
När jag kom hem idag var det kallt igen, 13 grader.
Kan man se om cirkpumpen går eller ej? Är det pump:värmebärare (GP1)?
5.1.10 står intermittent. Kollade även 5.1.11 som står auto/hast. i vänteläge 30%, minsta tillåtna hastighet 1 %.
Utegivaren visar korrekt temp.
4.9.2 stopp av värme står på 20 grader. Men är det inte om temperaturen går ÖVER detta värde som cirkpumpen stannar?
Om utetemp går under detta värde så stannar cirkpumpen med.
Loggat
Sven-Erik Wahl
Gäst
Sven-Erik Wahl
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #3 skrivet:
10 januari 2025, 17:55:53 »
Citera
Mittåt,
5.1.10 står AUTO menar jag.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29963
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #4 skrivet:
Idag
kl. 10:57:50 »
Citera
Hmmm...
Prova att ställa upp vänteläget till typ 50 %.
Men kontrollera också att den är korrekt inkopplad med stigare/retur på rätt rör så att detta inte är förväxlat?
Har du en extern cirkpump?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3475
Karma +4/-7
Rdx
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #5 skrivet:
Idag
kl. 11:49:25 »
Citera
Är inte 1255 en frekvensstyrd pump? Att den skulle vilja köra så mycket i on-off mode mitt i vintern låter väl mindre troligt, om den inte är kraftigt överdimensionerad? (med reservation att jag aldrig haft någon frekvensstyrd vp)
Hur styrs uppvärmningen? Genom vb fram tempgivare (eller retur?), ev inomhusgivare och utetemp? Kontrollera att dessa givare visar korrekt
«
Senast ändrad:
Idag
kl. 12:14:28 av Rdx
»
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5117
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 12:34:01 »
Citera
Se till att cirkpumpen går konstant, inte intermittent och inte auto. Sätt minsta fart i % till 50 % till att börja med och öka farten om det behövs. Inte säker nu, men om pumpen får för sig att stanna vid någon temp, när VP inte vill ge värme. Så blir ingen cirk i systemet och värme stannar i rören i VP som säger "" Jag är nöjd ""
Loggat
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Expert på värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 679
Karma +0/-0
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: F1255 slutar ge värme
«
Svar #7 skrivet:
Idag
kl. 16:53:52 »
Citera
Jag skulle börjat i en annan ände:
Vart i landet bor du ?
Hur gammalt/nytt Hus ? m² Yta ?
Vilken kurva är VPń inställd på ?
Meny 5.1.14 flödesinst. (DUT för området)
kolla också den här tråden så dom inte har gjort samma misstag:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84184.msg853035#msg853035
och att yttertempgivare och ev. innegivare visar rätt och inte är förväxlade i anslutningen
Kolla övriga menyer att det är enl. fabriksinställning/ rimliga värden
Driftläge ska vara "Auto" det har fungerat bra i över 7 år i min VP,
både före och efter uppdateringen till myUplink
Loggat
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
F1255 slutar ge värme
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 970
dolda: 0
användare: 18
Användare online
:
RaveG
Börje__
Zyberdude
Bullen35
mattiasm83
lubbis
Valiant
Frazze62
jewe
Mike
Heat?
T Ramsmark
Hilton
Josth
larryd
TS Comfort AB
Asa
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info