Författare Ämne: F1255 slutar ge värme  (läst 317 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Sven-Erik Wahl

  • Gäst
Sven-Erik Wahl
F1255 slutar ge värme
« skrivet: 09 januari 2025, 22:43:30 »
För ca. en månad sedan byttes VV-beredaren i pumpen då den gått läck. Efter detta har jag upplevt problem med uppvärmningen. Har värme ett tag men efter ett tag försvinner värmen. Kan gå någon dag. En omstart av pumpen alternativt att gå in och manuellt ändra gradminuterna gör elementen varma ett tag innan felet uppkommer på nytt. Firman som bytte beredaren har varit här men kan inte hitta något fel. De uppgraderade programvaran och tyckte jag skulle koppla ur My Uplink - har precis gjort detta nu och ska se om det gör någon skillnad ...

Några funderingar/noteringar:
Då kompressorn inte går så indikerar pumpen en mycket högre retur än framlednings-temp. Typ 33 C fram och 44 C retur. Så fort kompressorn startar ändras värdena så att fram är högre än retur.

Temperaturen på elementen varierar väldigt mycket. Blir iskalla mellan tillfällena då kompressorn inte går.

Då värmen slutar att fungera verkar gradminuter ligga konstant på 0.

Någon som har några idéer?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29963
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2025, 08:31:49 »
Låter som att cirkpumpen stannar när den inte värmer huset?

Kolla meny 5.1.10, gissar att installatören ställt den i intermittent drift, det skall vara Auto.

Kolla även att utegivaren visar korrekt temperatur och meny 4.9.2 Stopp av Värme?
Om utetemp går under detta värde så stannar cirkpumpen med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Sven-Erik Wahl

  • Gäst
Sven-Erik Wahl
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2025, 17:14:46 »
När jag kom hem idag var det kallt igen, 13 grader.

Kan man se om cirkpumpen går eller ej? Är det pump:värmebärare (GP1)?

5.1.10 står intermittent. Kollade även 5.1.11 som står auto/hast. i vänteläge 30%, minsta tillåtna hastighet 1 %.

Utegivaren visar korrekt temp.

4.9.2 stopp av värme står på 20 grader. Men är det inte om temperaturen går ÖVER detta värde som cirkpumpen stannar?



Om utetemp går under detta värde så stannar cirkpumpen med.

Sven-Erik Wahl

  • Gäst
Sven-Erik Wahl
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2025, 17:55:53 »
Mittåt,

5.1.10 står AUTO menar jag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29963
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 10:57:50 »
Hmmm...
Prova att ställa upp vänteläget till typ 50 %.
Men kontrollera också att den är korrekt inkopplad med stigare/retur på rätt rör så att detta inte är förväxlat?
Har du en extern cirkpump?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3475
  • Karma +4/-7
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 11:49:25 »
Är inte 1255 en frekvensstyrd pump?  Att den skulle vilja köra så mycket i on-off mode mitt i vintern låter väl mindre troligt, om den inte är kraftigt överdimensionerad? (med reservation att jag aldrig haft någon frekvensstyrd vp)

Hur styrs uppvärmningen?  Genom vb fram tempgivare (eller retur?), ev inomhusgivare och utetemp?  Kontrollera att dessa givare visar korrekt
« Senast ändrad: Idag kl. 12:14:28 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5117
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 12:34:01 »
Se till att cirkpumpen går konstant, inte intermittent och inte auto. Sätt minsta fart i % till 50 % till att börja med och öka farten om det behövs. Inte säker nu, men om pumpen får för sig att stanna vid någon temp, när VP inte vill ge värme. Så blir ingen cirk i systemet och värme stannar i rören i VP som säger "" Jag är nöjd ""

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 679
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 16:53:52 »
Jag skulle börjat i en annan ände:
Vart i landet bor du ?
Hur gammalt/nytt Hus ? m² Yta ?
Vilken kurva är VPń inställd på ?
Meny 5.1.14 flödesinst. (DUT för området)
kolla också den här tråden så dom inte har gjort samma misstag:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84184.msg853035#msg853035

och att yttertempgivare och ev. innegivare visar rätt och inte är förväxlade i anslutningen
Kolla övriga menyer att det är enl. fabriksinställning/ rimliga värden
Driftläge ska vara "Auto" det har fungerat bra i över 7 år i min VP,
både före och efter uppdateringen till myUplink
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!