Författare Ämne: F1255 slutar ge värme  (läst 2106 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Sven-Erik Wahl

  • Gäst
Sven-Erik Wahl
F1255 slutar ge värme
« skrivet: 09 januari 2025, 22:43:30 »
För ca. en månad sedan byttes VV-beredaren i pumpen då den gått läck. Efter detta har jag upplevt problem med uppvärmningen. Har värme ett tag men efter ett tag försvinner värmen. Kan gå någon dag. En omstart av pumpen alternativt att gå in och manuellt ändra gradminuterna gör elementen varma ett tag innan felet uppkommer på nytt. Firman som bytte beredaren har varit här men kan inte hitta något fel. De uppgraderade programvaran och tyckte jag skulle koppla ur My Uplink - har precis gjort detta nu och ska se om det gör någon skillnad ...

Några funderingar/noteringar:
Då kompressorn inte går så indikerar pumpen en mycket högre retur än framlednings-temp. Typ 33 C fram och 44 C retur. Så fort kompressorn startar ändras värdena så att fram är högre än retur.

Temperaturen på elementen varierar väldigt mycket. Blir iskalla mellan tillfällena då kompressorn inte går.

Då värmen slutar att fungera verkar gradminuter ligga konstant på 0.

Någon som har några idéer?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30079
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2025, 08:31:49 »
Låter som att cirkpumpen stannar när den inte värmer huset?

Kolla meny 5.1.10, gissar att installatören ställt den i intermittent drift, det skall vara Auto.

Kolla även att utegivaren visar korrekt temperatur och meny 4.9.2 Stopp av Värme?
Om utetemp går under detta värde så stannar cirkpumpen med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Sven-Erik Wahl

  • Gäst
Sven-Erik Wahl
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2025, 17:14:46 »
När jag kom hem idag var det kallt igen, 13 grader.

Kan man se om cirkpumpen går eller ej? Är det pump:värmebärare (GP1)?

5.1.10 står intermittent. Kollade även 5.1.11 som står auto/hast. i vänteläge 30%, minsta tillåtna hastighet 1 %.

Utegivaren visar korrekt temp.

4.9.2 stopp av värme står på 20 grader. Men är det inte om temperaturen går ÖVER detta värde som cirkpumpen stannar?



Om utetemp går under detta värde så stannar cirkpumpen med.

Sven-Erik Wahl

  • Gäst
Sven-Erik Wahl
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2025, 17:55:53 »
Mittåt,

5.1.10 står AUTO menar jag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30079
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2025, 10:57:50 »
Hmmm...
Prova att ställa upp vänteläget till typ 50 %.
Men kontrollera också att den är korrekt inkopplad med stigare/retur på rätt rör så att detta inte är förväxlat?
Har du en extern cirkpump?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3500
  • Karma +4/-7
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2025, 11:49:25 »
Är inte 1255 en frekvensstyrd pump?  Att den skulle vilja köra så mycket i on-off mode mitt i vintern låter väl mindre troligt, om den inte är kraftigt överdimensionerad? (med reservation att jag aldrig haft någon frekvensstyrd vp)

Hur styrs uppvärmningen?  Genom vb fram tempgivare (eller retur?), ev inomhusgivare och utetemp?  Kontrollera att dessa givare visar korrekt
« Senast ändrad: 12 januari 2025, 12:14:28 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5150
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2025, 12:34:01 »
Se till att cirkpumpen går konstant, inte intermittent och inte auto. Sätt minsta fart i % till 50 % till att börja med och öka farten om det behövs. Inte säker nu, men om pumpen får för sig att stanna vid någon temp, när VP inte vill ge värme. Så blir ingen cirk i systemet och värme stannar i rören i VP som säger "" Jag är nöjd ""

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 688
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2025, 16:53:52 »
Jag skulle börjat i en annan ände:
Vart i landet bor du ?
Hur gammalt/nytt Hus ? m² Yta ?
Vilken kurva är VPń inställd på ?
Meny 5.1.14 flödesinst. (DUT för området)
kolla också den här tråden så dom inte har gjort samma misstag:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84184.msg853035#msg853035

och att yttertempgivare och ev. innegivare visar rätt och inte är förväxlade i anslutningen
Kolla övriga menyer att det är enl. fabriksinställning/ rimliga värden
Driftläge ska vara "Auto" det har fungerat bra i över 7 år i min VP,
både före och efter uppdateringen till myUplink
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad zwempa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2025, 22:41:00 »
Har ställt upp vänteläge och lägsta hastighet till 50%, men trots detta så går cirkulationspumpen ner till ~20% då värmepumpen inte går. Står i läge auto. Har nu bockat ur auto och ska se om det blir någon skillnad.

Cirkulationspumpen är inbyggd. Har utegivare som visar rätt temp, har ingen innegivare.

Det jag reagerar över är att då värmepumpen inte går så är framledningstemp lägre än returledning. Tex. 33 grader fram och 52 grader retur, är detta normalt? Så fort pumpen startar (ca. 2 ggr/timme) så blir värdena mer rimliga med högre fram än retur. Men pumpen går bara en kort stund för att sedan stänga av sig baserat på gradminuterna.

Den har fungerat bra under hela sin livstid (7 år). Problemen har enligt min mening kommit efter det att VV-beredaren byttes. Lutar åt att installatören gjort något galet i samband med detta. Ska kontakta firman i morgon så får de komma och titta igen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1982
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2025, 01:45:59 »
Hej!

Ja, det är garanterat problem med växelventilen, vilket värmepulserna antyder. GM = 0; vid kall väderlek, (och kallt hus) är då den överskjuter maximal tillåten skillnad i framledning/retur, eller maximal framledningstemperatur.

45°C och 52°C är nästan skrattretande och bombäkra värden på tappvarmvattnet, som du då får som returtemperaturer...då det är stopptemperaturerna för "varmvatten topp" i ekonomi- och normal-läget för varmvatteninställningen.

Den "suger" alltså tappvarmvatten när den ska värma huset, och suger klimatsystem1 när den ska göra varmvatten.

Om du kan, så logga och plotta tappvarmvattnets temperatur över tid. Om inte, posta alla infovärdena här i tråden. Men det behövs egentligen bara för att lära övriga läsare; se nedan:

Be dem omgående kolla tappen till motorn på växelventilen, dess (eventuella) felplacering är en stark kandidat till felen du upplever...eller att växelventilens mekanik brustit/fastnat.

« Senast ändrad: 13 januari 2025, 01:54:45 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1982
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2025, 07:46:54 »
Jag kom på, att om man är desperat i behov av husvärme, i väntan på att säkert har identifierat tapp-vändning, (eller i vissa fall service av växelventil, eller utbyte), så kan man lura systemet att endast/forcerat skotta tokvarmt tappvarmvatten 24/7, tills dess att man har typ 22°C inne, då låter man den endast/forcerat manuellt tillverka asmycket högtempererat "elementvärme" i 1.5h, dvs den värmer tappvarmvatten.


OBS, nedan är endast experimentellt recept för identifierad växelventilsproblematik, eller om man vill vara säker på att växelventilen funkar, men tappen är felvänd; och om man måste få akut värme, OBS, STOR risk för tappvarmvattenskållning i handfat/dusch om man har småbarn!
:

Man håller in bakåtknappen i 7 sekunder, och justerar upp tappvarmvattentemperaturinställningarna till nåt astronomiskt högt (typ 55-60°C stopptemperatur), och justerar i avancerade värmepumpsmenyerna även upp de två dT-inställningarna till max, för att inte den ska bryta på för hög diff eller hög framledning. Då kommer den skotta varmvatten=>husvärme och husvärme=>varmvatten.

Maxa sedan värmekurvan, genom lutning och förskjutning.

Sen för att den inte ska stanna då olika villkor uppnåtts, så justerar man växelvis körprioriteten (cirkeldiagrammet) till 100% tappvarmvatten->husvärme, 23h/dygn, och sedan 1 gång per dygn, då man är hemma, kör man prioritet 100% husvärme->tappvarmvatten i 1-2h beroende på varmvattenbehov och effekt på kompressorn.

Då ska den om allt funkar, förutom felvänd tapp, funka som vanligt, med tillägget att det kommer bli rätt varmt inne, om man har stor pump, (OBS kan vara läge att spärra elpatronen, om kompressorn klarar hela värmebehovet själv!)

Går säkert finjustera, genom att även växelvis ändra även tappvarmvattets temperarur till typ 35°C med golvvärme, eller värmekurvans inställning 55°C för ej skållande varmvatten.

OBS! OVAN ÄR ENDAST VID FELVÄND TAPP TILL VÄXELVENTILEN, ALLT BLIR JU "TVÄRT OM!"
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 08:15:46 av kWhalp »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30079
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2025, 08:26:09 »
 Sc:,h Om växelventilen är felmonterad eller trasig, hur kan det då ens funka att värma huset genom att ställa om gradminutrarna?  Sc:,h
Nått gör att cirkpumpen inte vill gå som den ska, om man ställer den i 50 % och den går i 20 % i viloläget så är den inte korrekt inkopplad elektriskt? eller trasig?
Detta att returtemp visar fel tyder på att det inte är nån cirkulation alls.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 688
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2025, 11:34:57 »
Nu tar ”kWhalp” för givet att växelventilen är felet och visar bilder med sina egna inställningar (som ju är en frånluftspump och troligen golvvärme)

Därför ställde jag ett antal frågor i förra inlägget, men inget har besvarats
Man bör till att börja med veta förrutsättningar VP´n har för att värma huset.

”Carl N”´s slutsats med cirk.pumpen är  rimligare
Men en gångtid på två gånger i timmen är inte rimligt för en F1255 på vintern i Sverige, Pumpen är lika gammal som min, den går dygnet runt nu.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1982
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2025, 16:12:21 »
Nu tar ”kWhalp” för givet att växelventilen är felet och visar bilder med sina egna inställningar (som ju är en frånluftspump och troligen golvvärme)

Därför ställde jag ett antal frågor i förra inlägget, men inget har besvarats
Man bör till att börja med veta förrutsättningar VP´n har för att värma huset.

”Carl N”´s slutsats med cirk.pumpen är  rimligare
Men en gångtid på två gånger i timmen är inte rimligt för en F1255 på vintern i Sverige, Pumpen är lika gammal som min, den går dygnet runt nu.


Mina bilder var bara ledning till var man ska justera enligt min beskrivande text, får väl ändra bilderna till exakt rätt värden om det kan misstolkas :)

Om 2h vet vi nog vad som är felet, om han fått hjälp dvs?

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 688
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: F1255 slutar ge värme
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2025, 17:41:13 »
Det är inte bara bilderna, den beskrivande texten är jag ännu mer tveksam till  8)
Varför går inte cirkulationspumpen som man förväntar sig ??
Det kan vara en felinställning eller att den går tungt!!

Se Installatörshandbok sida 53: ta bort centrumskruven QM5 och känn med en skruvmejsel om pumpen går lätt när den nyligen stannat och fortfarande är varm.
Kolla och ev. rensa filter i värmereturen.............../ byta pump ??  .,;-

Edit: länken jag hänvisade till var mera för att visa vilka osannolika fel man kan råka ut för trots att man anlitat ett företag för jobbet än att jag tror på samma fel i det här aktuella fallet.
« Senast ändrad: 13 januari 2025, 18:13:08 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!