Skrivet av: HBerggren« skrivet: 10 januari 2025, 23:42:09 »0 ohm eller ändligt om du petar på den.
Skrivet av: -PC-« skrivet: 10 januari 2025, 23:10:54 »Hejsan!
Min kompis har en Baxi Bonus Air 12 luft/vatten värmepump som lagt av. Jag startade den i september, funkade fint då. Men sen tyckte han det var för tidigt att köra den så han slog av den och körde med ved tills för ett tag sedan. Nu vill den inte starta. Den drar igång fläktar och cirkulationspump en liten stund, ej kompressorn. Sedan slår den av allt. Den säger ER 11 flow switch protection. Således något med flödet... Någon som varit med om detta, vad det kan vara? Jag har luftat tank och ute vid värmepumpen, kom lite luft på bägge ställen. Har slagit av/på huvudströmmen x gånger. Tycker inte att cirkulationspumpen borde kärva ihop på den tiden. Hur fungerar flödesvakten? Är det en kontakt/ej kontakt brytare eller ger den olika ohm-värden? Tänkte om den är kass och man skulle kunna testköra genom att bygla den, eller sära på kablarna beroende på vilken funktion den har (NO/NC). Lägger med en bild på flödesvakten om någon sett något liknande. Första bilden från manualen och den andra från reservdelsförsäljare. Tack på förhand! Patrik |
|