Hej!
Innegivaren lyser rött och utedelen står still.
I displayen står det H05
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_co2_45kw_ds1180808-small_147.pdf
Har luftat utan framgång.
En servicekille tillkallades som härleder allt till dålig cirkulation och hittade orsaken,ett trasigt expansionskärl som byttes ut.
Felet kvarstod(uppkommer ca 1 gång per dygn).
Han kom tillbax och trodde att det kunde vara smuts i radiotorkretsen då rören iallafall är 40 år så vi tappade ur vattnet och det var skitigt.
Efter igångsättning så var allt ok i ca 1,5 vecka då det började larma igen.
Och där är jag nu......förmodligen är vakten och kretskort hela då det faktiskt blev bättre efter renspolningen en längre tid.

Kan jag få lite idéer och tips kanske?
Jag funderar på om det kan ha lossnat mer skit från rören när man gjorde rent systemet så det kan ha blivit smutsigt igen eller ....??????

När larmet kommer så behöver pannan bara återstartas så fungerar den igen ca 1-2 dygn.



mvh Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)

Utloggad Freddi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: H05 felkod återkommande!
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 11:20:35 »
Hur har det gått??
Hittat nått fel?
Jag har nu samma på mitt system, dock går den lite längre efter kvittering av larmet, ca 1-2 veckor.

//fREDDI
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!

Utloggad Freddi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: H05 felkod återkommande!
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011, 12:51:00 »
Jag hade ju samma fel, H05 samt H11.
Efter detta fick jag Tank comm. Error, och efter detta stog utedelen still.
Kontaktade de där jag köpt pumpen och han misstänkte direkt vad som var fel.
Det sitter nämligen en givare vid hetgasdelen i vp ute och det var den som hade lagt av.
Tydligen så har detta hänt på några pumpar innan.
Givaren kostar ca 200-250kr och är ganska lätt att byta.

//Freddi
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!