att en luft-vatten-värmepump behöver tillskott vid -7 är inte konstigt.
Efter -15 grader kanske den inte går alls utan måste förlita sig helt på tillskott, typ. Lite överdrivet kanske men du förstår hur jag menar.
Ju kallare det är ute desto mindre ger värmepumpen och desto mer värme behöver du
Rumsgivaren skall justera ner värmepumpen när du eldar. Eller rättare sagt när det blir för varmt inne.
Men om du har en värmepump som kräver tillskott vid -7 grader och det är -10 ute och du eldar så kanske resultatet bara blir att värmepumpen inte just då behöver tillskott.
Nästa gång du eldar kan du ju gå ut i pannrummet och stänga av värmepumpen och meddela om det blir kallt i huset eller inte
Hur mycket värmepumpen justerar värmen den avger vid över- eller undertemp avgörs av ett värde i styrsystemet som heter rumsfaktor. Detta kan du eller din installatör ställa in. Du verkar tycka att den kompenserar för lite och i så fall rekommenderar jag att öka värdet för rumsfaktor.
Om du inte vill göra detta kan du ju dra ner rumsgivaren till typ 17 grader när du eldar.