Ämne:
Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden? (läst 2312 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
skrivet:
23 juli 2016, 13:06:45 »
Citera
Ska cirkpumpen på varma sidan i VP'n ständigt vara igång/snurra oavsett om pumpen gör rad.vatten/VV eller inte, eller skall den vara stilla då inget värmebehov föreligger? Har samma fråga gällande cirk.pumpen på kalla sidan.
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #1 skrivet:
23 juli 2016, 15:12:29 »
Citera
Det beror på inställningarna.
Man kan justera själv hur man vill att de ska gå i meny 5.10 (interna VB-pumpen) och 5.11 (KB-pumpen).
Finns en extern CP så skulle jag välja intermittent drift på interna VB-pumpen.
Har du frikyla (naturkyla på IVT-språk) så ska KB-pumpen gå hela tiden, annars skulle jag köra den intermittent.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #2 skrivet:
24 juli 2016, 07:39:15 »
Citera
Även vid frikyla utan extern cp bör kalla cp gå intermittent utom den tid på året när frikylan nyttjas det är rätt kraftiga brine cp vilket drar en del i onödan om dom går kontinerligt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #3 skrivet:
24 juli 2016, 11:29:28 »
Citera
Finns det en extern pump på varma sidan står den still om utetemperaturen överstiger temperaturen för sommarurkoppling. Sommarurkopplingstemperaturen är i fabriksinställningen 18 grader så det är konstigt om den går när det är varmare ute.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #4 skrivet:
24 juli 2016, 13:33:25 »
Citera
Min VP arbetar mot en Acc.tank och GT1 sitter på returen från Acc.tanken. Radiatorkretsen utgår sedan ifrån Acc.tanken. Den kretsen har en shuntgrupp med egen CP. Med bakgrund av denna kompletterande info, hur bör då värmepumpens cp på varma sidan köras?
Vad menas med "Frikyla"?
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #5 skrivet:
24 juli 2016, 13:42:16 »
Citera
Hej!
Jag skulle flytta GT1 till returen på radiatorkretsen på acktanken, alternativt sätta den i ett dykrör på acktanken.
I så fall kan man ställa in P2 att gå intermittent.
Som det är nu måste P2 gå kontinuerligt för att GT1 ska kunna känna av temperaturen i tanken.
Frikyla är om man pumpar upp köldbäraren via en fläktkonvektor för att kyla huset varma sommardagar.
I mitt fall har jag en egen cirkpump till denna så få behöver jag inte köra KB-pumpen för att få köldbäraren att cirkulera när jag kyler huset.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #6 skrivet:
24 juli 2016, 19:09:03 »
Citera
Flytta GT1 till dykröret verkar vettigt, tack för tipset! Med intermittent så förmodar jag att du menar att cp'n startar med kompressorn...korrekt?
Verkar dock vara något som är lurt. Har kollat och P2 står inställd på kontinuerlig drift men den går inte kontinuerligt. Den verkar starta med kompressorn. Skumt???!!!
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #7 skrivet:
24 juli 2016, 23:29:45 »
Citera
Intermittent är att den går med kompressorn.
Men sen så stannar den även när utetemp går över inställningen i meny 1.14 sommarurkoppling.
Då finns inget värmebehov och P2 går bara då den gör varmvatten.
När utetemp sjunker under värdet i 1.14 så bör P2 starta och gå kontinuerligt.
«
Senast ändrad: 24 juli 2016, 23:32:24 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
«
Svar #8 skrivet:
25 juli 2016, 09:17:00 »
Citera
Tack så hemskt mycket för tydliga, bra och konkreta svar.
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ska Cirk.pumparna i en IVT Geenline E5 snurra hela tiden?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 750
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Jisse
Vuppen
raxzor
krambriw
R4111a
labeliten
BSOD
Bensod
ing
svenske kocken
HBerggren
Sesulo
Valiant
Hres
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info