0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Att den är 40 vid 0 yttertemp kan tyda på att 55 max är optimistiskt men den ska nog inte behöva nå 65
Om Pettersons beräkningar stämmer kommer inte pumpen själv orka dit (inte ens den stora pumpen) utan bara med hjälp av eltillskott så det ger ytterligare marginal.
Du borde kunna läsa ut kurvan från det nuvarande styrsystemet, hur det är inställt.
Åter till frågan om känslighetsanalys så är väl risken (om antagandena är fel) att tillskottet blir säg 1000 kWh/år istället för runt 500 som Petterson räknat med.
Din extrakostnad blir då 350 kWh/år. Eller 700 kWh mer jämfört med den stora pumpen.
54 timmar tillskott på fem år, varav hälften härrör från installationen