Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: VP Av  (läst 609 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Chris BY

  • Gäst
Chris BY
VP Av
« skrivet: 30 september 2022, 11:16:26 »
Hej, bott i huset 8 Ã¥r och aldrig haft problem  med värmen pÃ¥ höst/vinter men nu är det kallt. VP Av verkar vara problemet? Hur sätta pÃ¥? Vet att jag självklart borde ha koll, men har det inte och därav frÃ¥gan.
Tack på förhand.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3574
  • Karma +2/-0
SV: VP Av
« Svar #1 skrivet: 30 september 2022, 11:20:27 »
Vad är det för modell?
Lyser den?
Alla säkringarna hela?
Har varmvatten funnits hela tiden?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Chris BY

  • Gäst
Chris BY
SV: VP Av
« Svar #2 skrivet: 30 september 2022, 11:24:34 »
Sorry my bad - Fighter 1225
Ja, varmvatten finns
Expansionskärlet har tryck.
Symboler:
Rumsvärmelampan fast sken
Värmepump av (inget sken/blink)
Tillsatsvärme blinkar

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3574
  • Karma +2/-0
SV: VP Av
« Svar #3 skrivet: 30 september 2022, 11:41:26 »
Om du klickar på översta pilen, vad står det på VB-fram? Även inom parentesen.
Om du klickar vidare, vad står det för utetemp?

Golvvärme eller radiatorer?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Chris BY

  • Gäst
Chris BY
SV: VP Av
« Svar #4 skrivet: 30 september 2022, 12:32:34 »
45(31)
Utetemp 12
Radiatorer

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3574
  • Karma +2/-0
SV: VP Av
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2022, 22:43:34 »
Gissar på växelventilhaveri - att den inte kommer från varmvattenläget. Byta insats brukar vara en bra åtgärd. De brukar kärva fast nämligen. Det går att ta av ställdonet och känna om det går manövrera ventilaxeln genom att trycka in och se om den fjädrar ut. Krävs en del våld för att trycka in, så man får trycka med en skruvmejsel, träkloss eller liknande.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Chris BY

  • Gäst
Chris BY
SV: VP Av
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2022, 08:08:02 »
ok tack!

känns som läge att ringa service - inget jag vill ge mig på själv..


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!