Hej
Har märkt på min villa 75 att när växelventilen slår om för att värma varmvatten så skvalar det inifrån varmvattenberedaren, låter ju som att det finns luft där? normalt?
-
Hej!
Jag har grävt i manualen för Thermia Villa men hittar ingen info om nån luftningsnippel på VVB:n?
Hittar du nån så upplys mig gärna.
Men du borde försöka lufta manteln på VVB på nått sätt.
-
Hej
Har märkt på min villa 75 att när växelventilen slår om för att värma varmvatten så skvalar det inifrån varmvattenberedaren, låter ju som att det finns luft där? normalt?
Hej! Tycker det låter som din växelventil inte stänger helt och är ett vanligt problem.Om du för upp handen från cirkulationspumpen på värmesidan upp bakom displayplåten så hittar du din växelventil och på den sitter den en spak som ska dras ner och återfjädras när du släpper spaken.Prova det några gånger för att se om det hjälper annars får du höra av dig.
-
Tack för svaren. Min växelventil är nog av nyare mått, den är en sån som roterar och det är just när jag roterar den manuellt samtidigt som kompressorn inte är igång som jag kan höra skvalandet tydligt, annars överröstas det av kompressorns brum. Får se om jag kan lyckas lufta den på något sätt, kanske genom att ställa växelventilen i något halvöppet läge så kanske luften från vvb kan smyga upp i elementen där det kan avluftas.
-
Tack för svaren. Min växelventil är nog av nyare mått, den är en sån som roterar och det är just när jag roterar den manuellt samtidigt som kompressorn inte är igång som jag kan höra skvalandet tydligt, annars överröstas det av kompressorns brum. Får se om jag kan lyckas lufta den på något sätt, kanske genom att ställa växelventilen i något halvöppet läge så kanske luften från vvb kan smyga upp i elementen där det kan avluftas.
Okej!Om du har den äldre 75 så sitter det en avluftning uppe annars kan du lufta genom att lätta på säkerhetsventilen.
-
Verkar vara en nyare utan avluftning vad jag kan hitta, installerad 2004. Har försökt avlufta genom övertrycksventilen men har inte fått ut så värst mycket luft.
Ska prova att spola slingan genom avtappningen vid tillfälle enligt det här förslaget: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37456.msg347474#msg347474