« Svar #30 skrivet: 10 januari 2010, 19:31:05 »
Står kontaktorn och fladdrar tar det inte lång stund innan den ger upp, har du ingen voltmeter och måi A1 och A2 och se om du har spänning.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2010, 19:40:35 »
Står kontaktorn och fladdrar tar det inte lång stund innan den ger upp, har du ingen voltmeter och måi A1 och A2 och se om du har spänning.
Jo då voltmeter har jag men även lite (kanske för stor) respekt för att pilla med ström och är inte helt säker på hur/var jag ska mäta.
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2010, 19:47:10 »
Kontaktorn som ej är dragen finns märkning A1 och A2, där ska det vara 230 volt när den är dragen
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2010, 20:13:34 »
Kontaktorn som ej är dragen finns märkning A1 och A2, där ska det vara 230 volt när den är dragen
Okej tack men problemet är ju att den inte drar, så även om jag rycker in den manuellt och får rätt mätvärde så kvarstår grundproblemet att den inte drar. Jag hoppas få kontakt med VKG imorgon eller någon annan duktigare servicefirma som kan komma hit och göra en felsökning. Vi har fortfarande garanti kvar på installationen så jag räknar med att vi får VKG att ta kostnaden.

Någon som känner till en duktig servicefirma i stockholm som vi kan anlita med förtroende? Fastigheten är i Johanneshov.

Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2010, 20:33:12 »
Hmm fastighet pÃ¥ 13lgh 820m2  vad har du för säkringar i fastigheten och är effektvakterna inkopllade.
c-c
Hej cocacola.

Det där med säkringarna borde jag säkert veta men hur kollar jag det?
Effektvakter? Sorry du pratar med en novis, vad är det?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2010, 21:03:10 »
I meny 8.3.1 kan du se vilken säkrings storlek som är instäld
8.3.2 vissar vilken max elefekt som är angiven
8.3.3-8.3.5 vissar om det är inkopplat strömtansformatorer ström på respektive fas om någon av dessa vissar altför nära vad som anges i 8.3.1 så kommer den ite tillåta fler elsteg.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2010, 21:06:10 »
VKG va . Varför går dom inte igenom anläggningarna med kunden .

Effekvakten skyddar huvudsäkringarna i fastigheten . 15 kwh ca25 ampere pÃ¥ elkasseten  6-7 kwh pÃ¥ kompressorn ca 10amper. = 35 amper sen har du all el pÃ¥ lgh belysning tvättstuga kanske nÃ¥gra motorvärmare m-m

80 amper i huvudsäkring ?
c-c
Skickar upp ett bildkollage på elcentralen. Det finns en massa olika amperevärden på skåpen som säkert säger dig mer än mig. Själv fattar jag inte varför det står olika.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 21:57:53 av Nordostpassagen »
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2010, 21:13:11 »
I meny 8.3.1 kan du se vilken säkrings storlek som är instäld
8.3.2 vissar vilken max elefekt som är angiven
8.3.3-8.3.5 vissar om det är inkopplat strömtansformatorer ström på respektive fas om någon av dessa vissar altför nära vad som anges i 8.3.1 så kommer den ite tillåta fler elsteg.

8.3.1 = 63 A
8.3.2 = 100%
8.3.3-8.3.5 = låg
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2010, 22:26:11 »
Nu när det bara -3,2o verkar det som om elpatronens 5 kW steg klarar att få upp framledningstemperaturen i rätt temp men den pendlar väldigt mycket. Börvärdet är nu (42o) men framledningstempen har pendlat mellan 39,7-43,8, är det normalt?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2010, 22:31:34 »
Ja det är normalt att det pendlar.
Verkar inte som om det är några strömtransformatorer instalerade i din anlägning så det borde inte hindra elpannan från att stega upp så du kanske borde ta dit en elektriker och mäta upp kontaktorerna i elpannan.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2010, 21:23:03 »
Rapport ifrån felsökning idag.

Idag har vi mätt kontktorerna. K1, 5kW steget funkar ju som bekant och är draget hela tiden. K, 10 kW steget, som inte funkar, drar inte nu heller hur vi än försöker ändra värden på VP. Vi dock inte helt säkra på hur man bäst bör ändra värden för att felsöka att 10 kW steget slår på snabbast möjlig. Det jä-eln som uppfann gradminuten borde avrättas offentligt eller i alla fall presentera hur det funkar på ett förståeligt sätt. Någon som har tips på hur jag lär mig mer om detta?

Vi har konstaterat att om vi lägger på styrspänning manuellt på K2 så drar den omedelbart, vilket torde innebära att det är VP som av någon anledning inte skickar startsignal till K2. Vad kan detta bero på?

Nu är det -10o ute igen och framledningstemperaturen hänger inte alls med och elpatronen jobbar som sagt endast me 5 kW steget. Så erbarmligt frustrerande!!! Kan det vara styrkortet i VP som havererat?

Tips på felsökning
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2010, 22:20:42 »
Meny 6.2.2 visar antalet steg el som vp styr med meny 6.2.4 kan du snabbstarta elstegen.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2010, 22:27:53 »
Glömde meny 6.2.0 vissar antalet elsteg som vp valt in
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2010, 22:39:17 »
Meny 9.4.3 & 9.4.4 kan relärna i vp tvångsköras reläerna borde vara 8 & 9
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #44 skrivet: 11 januari 2010, 22:47:35 »
Japp här kommer tipset
Ring VKG och pilla inte för mycket då det gäller garantierna på din anläggning .
c-c
Om det vore så enkelt så att det räkte med att ringa till VKG, ohh himmelrike!
Tyvärr så svarer de varken på mej eller återkommer på telefon. Vi har försökt upprepade gånger vid olika tillfällen och det är som att ropa i rymden. När vi till slut har lyckats få tag i dom, är de antingen ointresserade eller ljugen en rakt upp i ansiktet.

Att fÃ¥ den firman att engagera sig i vÃ¥ra (deras) garantiproblem är som att krama blod ur en sten!  Förmodligen är det en medveten taktik, sÃ¥ det enda som hjälper är väl Sverker pÃ¥ Plus...

Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!