Hej,Du kan se på kontaktorerna om de är dragna i ELK:n, det finns en indikering som ska vara "inne" när den är dragen.....PerJ
Hur ser ventilationen ut? Har man frånluftfläktar som går med maxfart hela vintern kan det vara idé att temperatur och tryckstyra dessa så att värmeförlusten går ned när det är kallt ute. Detta hjälper till att minska effektbehovet och framförallt är det elspets som man sparar.... PerJ
Hej,En intressant detalj på bilden är att termostaten är satt till 50 ºC cirkus. Erfarenhetsmässigt så är dessa termostater lite "onoggranna" så de kan lika gärna begränsa på 45 ºC. Är det så att elpatronen är riktigt kopplad mot värmepumpen så att det är den som styr stegen så kan du sätta upp termostaten till över 70 ºC som maxbegränsning. K2:an är 10 kW steget, i vissa fall är termostaten kopplad till detta steg. Kolla Nibes hemsida där finns dokumentation på ELK16.När det gäller självdragsventilation så är problemet att de ventilerar för lite på sommaren då det är liten temperaturdifferans mellan ute och inne, på vintern ventilerar de för mycket. Jag skulle ändå överväga att göra om systemet med tryckstyrda frånluftfläktar (varvtalsreglerade) med frånluftdon i badrum som är fuktkompenserade.
Knappen på K2 är bara en indikering på att kontaktorn är dragen. Det är styrutrustningen som ska se till att kontaktorn är dragen genom att ge signal till kontaktorn att dra. Då åker "knappen" in.Vad händer om du skruvar upp termostaten, nu börjar det i och för sig bli varmare ute så att värmepumpen kanske inte kallar in detta steg, håller börvärdet.PerJ
felkopplat??