0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Innebär det att jag kan sänka VV-tempen och på så sätt få mer kapacitet till produktion av värme till radiatorerna. Om dett är rätt , finns det någon risk med att sänka varmvattentempen? Vi har en extra varmvattenberedare installerad efter pumpen som skickar upp varmvattnet till 60 grader, så det enda som egentligen borde hända är väl att den elpatronen får jobba mer?
På elkassetten har säkert dess överhettningsskydd löst ut, en knapp att trycka in som reset.På vissa finns en termostatratt att ställa in arbetstemp på, kontrollera så den är inställd över aktuell temp.kontrollera åxå att du har ström fram.
Vad har du för instälning i meny 0.2.0??
Hej,Om du öppnar ELK15 är båda kontaktorerna för 5 och 10 kW läget till?Vart ligger fastigheten i Sverige och när är den byggd.Med tanke på driftiden på kompressorerna sedan installation och den tidigare oljeförbrukningen så är iallfall inte anläggningen för stor när det börjar bli kallt...Hade man en mordern oljepanna tidigare, kan vara så att de underskattat verkningsgraden på den gamla pannan när de gjorde dimensioneringen.PerJ
Hej,Du kan se på kontaktorerna om de är dragna i ELK:n, det finns en indikering som ska vara "inne" när den är dragen.Vilket byggår är det på fastigheten och är den tilläggsisolerad?Värmepumpen ger i storleksordningen 18-19 kW till detta kommer 15 kW elpatron. Det ger en maxeffekt på 34 kW. Med den boyta som är uppgiven så ger detta en installerad värmeeffekt på 41 W/m2. Detta är relativt lågt om det inte är en nyproducerad byggnad. Ädre hyresfastigheter kan kräva uppåt 70 W/m2 när det är riktigt kallt...Den oljeförbrukning på 13 m3 som är uppgiven är den inklusive tappvarmvattenproduktionen eller skedde den tidigare helt eller delvis med elpatroner?PerJ
Hej,Du kan se på kontaktorerna om de är dragna i ELK:n, det finns en indikering som ska vara "inne" när den är dragen.....PerJ
Hur ser ventilationen ut? Har man frånluftfläktar som går med maxfart hela vintern kan det vara idé att temperatur och tryckstyra dessa så att värmeförlusten går ned när det är kallt ute. Detta hjälper till att minska effektbehovet och framförallt är det elspets som man sparar.... PerJ
Hej,En intressant detalj på bilden är att termostaten är satt till 50 ºC cirkus. Erfarenhetsmässigt så är dessa termostater lite "onoggranna" så de kan lika gärna begränsa på 45 ºC. Är det så att elpatronen är riktigt kopplad mot värmepumpen så att det är den som styr stegen så kan du sätta upp termostaten till över 70 ºC som maxbegränsning. K2:an är 10 kW steget, i vissa fall är termostaten kopplad till detta steg. Kolla Nibes hemsida där finns dokumentation på ELK16.När det gäller självdragsventilation så är problemet att de ventilerar för lite på sommaren då det är liten temperaturdifferans mellan ute och inne, på vintern ventilerar de för mycket. Jag skulle ändå överväga att göra om systemet med tryckstyrda frånluftfläktar (varvtalsreglerade) med frånluftdon i badrum som är fuktkompenserade.
Knappen på K2 är bara en indikering på att kontaktorn är dragen. Det är styrutrustningen som ska se till att kontaktorn är dragen genom att ge signal till kontaktorn att dra. Då åker "knappen" in.Vad händer om du skruvar upp termostaten, nu börjar det i och för sig bli varmare ute så att värmepumpen kanske inte kallar in detta steg, håller börvärdet.PerJ
felkopplat??
Står kontaktorn och fladdrar tar det inte lång stund innan den ger upp, har du ingen voltmeter och måi A1 och A2 och se om du har spänning.
Kontaktorn som ej är dragen finns märkning A1 och A2, där ska det vara 230 volt när den är dragen
Hmm fastighet på 13lgh 820m2 vad har du för säkringar i fastigheten och är effektvakterna inkopllade.c-c
VKG va . Varför går dom inte igenom anläggningarna med kunden .Effekvakten skyddar huvudsäkringarna i fastigheten . 15 kwh ca25 ampere på elkasseten 6-7 kwh på kompressorn ca 10amper. = 35 amper sen har du all el på lgh belysning tvättstuga kanske några motorvärmare m-m 80 amper i huvudsäkring ?c-c
I meny 8.3.1 kan du se vilken säkrings storlek som är instäld8.3.2 vissar vilken max elefekt som är angiven 8.3.3-8.3.5 vissar om det är inkopplat strömtansformatorer ström på respektive fas om någon av dessa vissar altför nära vad som anges i 8.3.1 så kommer den ite tillåta fler elsteg.
Japp här kommer tipset Ring VKG och pilla inte för mycket då det gäller garantierna på din anläggning .c-c
Glömde meny 6.2.0 vissar antalet elsteg som vp valt in
Hej.Har fått hjälp tidigare på detta forum med vår bergvärmeinstallation och hoppas därför på er igen.Vi får inte ut den värme på vattenradiatorerna som värmekurvan säger att det ska vara, vad kan detta bero på?Min egen tes är att Elkassetten från NIBE ELK 15 slutat fungera men vill gärna höra om ni har andra tänkbara alternativ.När jag går in på undermenyn för framledningstemperatur så pendlar värdet (till vänster) mellan 37-40 grader. Innom parentes står det 48 grader detta är väl Börvärdet, eller? Enligt värmekurvan så är det i alla fall ca 48 grader som borde gå ut i radiatorerna nu vid minus 13 grader.Kurvan vi har inställd är 9 och ratten för minskad/ökad rumstemp är på -1. Huset är väl isolerat så tidigare har vi haft kurvan på 8 men i ett försök att få upp temperaturen så ökade jag kurvvärdet ett steg.På pumpens display är ikonen för att eltillsats synlig men det betyder väl egentligen bara att värmepumpen NIBE 1330 har skickat en signal till elkassetten NIBE ELK15 att starta och om elkasseten är trasig så blir ju resultatet att framledningstemperaturen är för låg, eller? Jag har också läst någonstan att om elkassetten är trasig så utlöses inget larm heller på värmepumpen.Första frågan är alltså om ni har alternativ till vad som kan vara felet. Andra frågan är hur jag kan "gå runt" och få upp värmen på elementen tills en servicetekniker kan komma. Pumpen prioriterar ju att producera varmvatten om jag förstått det hela rätt. Innebär det att jag kan sänka VV-tempen och på så sätt få mer kapacitet till produktion av värme till radiatorerna. Om dett är rätt , finns det någon risk med att sänka varmvattentempen? Vi har en extra varmvattenberedare installerad efter pumpen som skickar upp varmvattnet till 60 grader, så det enda som egentligen borde hända är väl att den elpatronen får jobba mer?Tacksam för svar, ideer på lösningar och kommentarer om pumpen respektive Elkassetten.
De sa jag den 10e jan. tjohooooooo Thumbsup Thumbsup