Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 maj 2020, 22:42:23 »

Det som är känt är att Atrian är känslig för sprit/vatten förhållandet, jag tror man kan kolla med refraktometer.
Ventilerna som styr avfrostningen kan tydligen börja krångla också.
Skrivet av: Elliesh7
« skrivet: 24 maj 2020, 18:06:52 »

Rotationsskruvluftkompressorer genererar energi via två inre rotorer som svänger i motsatta riktningar. Luften fastnar mellan de två motstående rotorerna och bygger upp trycket i huset. På grund av det interna kylsystemet är dessa luftkompressorer konstruerade för kontinuerlig användning och sträcker sig från 5 hästkrafter till 350 hästkrafter.
Skrivet av: HampusHF
« skrivet: 05 april 2020, 01:32:19 »

Hej!
Ledsen för långt inlägg men hoppas att informationen kan leda till mer precisa svar.
Jag är ny i detta forum och har läst en hel del trådar för att lära mig lite mer. Verkar finnas oändlig kunskap så hoppas på lite inspel på nedan problem :)
Hoppas såklart kunna spara en slant om det visar sig vara något enkelt att åtgärda.

Köpte hus för 1 år sedan. Gammalt hus med gammal panna (Thermia Atria 2005). Första som hände var att VP larmade för ”lågtryck löst”. Bytte kombinationsventil och luftade systemet. Tekniker tyckte pannan var i bra skick. Inget annat behövdes göras förutom att tömma systemet och ”köra igenom rören”.
Har funkar fint fram till nu (1 år senare).

Har under året luftat elementen och fyllt fyllt på expansionskärlet....

Nu larmar VPn för samma sak.
Precis innan märker jag att det bildas is på in och ut (både utomhus- och inomhus på delar som är dåligt isolerade) samt att utedelen inte verkar avfrosta som den ska. Bor i Skåne och senaste veckorna har det gått från -2 på natten till plus 13 på dagen (vet inte om det spelar någon roll).
Har även förstått att vår VP blir sjukt kall och att det är en svaghet för modellen. 
Fann även isbildning inne i VP (vet inte vad delarna heter)

Körde några manuella avfrostningar som inte funkade. Satte pannan på tillsats och isen smälte inne och ute såklart. Rensade smutsfilter i konbinationsventilen.
Efter det funkade pannan som vanligt i 2 dagar.

Nu började utedelen isa igen och brine stod ett tag på Ut 1 grad och In stod på minus 21. Detta känns inte korrekt efter att ha läst olika trådar.
Integral svajar ner till typ minus 800...
Pannan har stått på Drift Auto alltid men har märkt att den gått över på tillsats någon gång innan avfrostningen verkade strula.

Vad kan felet var?
Så enkelt som att det är luft i systemet? Varför?
Är det en pump eller kompressor som inte pallar med?
Har givare med detta att göra? Tänker på stora skillnaden på Brine in och ut..
Finns det något enklare (som inte kräver en Kyltekniker) jag kan testa?

Otroligt tacksam för att lära mig mer om min panna och för förslag på åtgärder.

Med vänlig hälsning,
Hampus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!