Skrivet av: Toticci
« skrivet: 29 augusti 2016, 16:13:16 »

"På vissa modeller är det bara ena av dom två can-bus ingångarna som går att använda.
Prova att koppla rumsgivaren på samma ingång som gatewayen, 2 trådar på varje anslutning.
Båda kan då vara terminerade. Det kallas tydligen för stjärnkoppling."

Blanda inte +12 & GND med Can H o Can L bara.

Hittade en lite bild oxå i manualen om val av krets.

Skrivet av: LARS6HOC
« skrivet: 12 augusti 2016, 11:18:05 »

Fixade det med att använda en nål. Man fick sedan vara snabb och vrida på ratten. Man såg då i underkanten atden ändrade siffra. Vrid snabbt så du kommer till "1". Klart.
Ang. att pannan visar en temp och givaren en annan beror på ett värd i "Installatörmenyn" Min visar ett värde på 3 där. Justera ner värdet och kolla.

Lars
Skrivet av: toak02
« skrivet: 09 augusti 2016, 16:30:45 »

Hej
Har just provat att få igång ett IVT Anywhere med rumsgivare och känner igen problemen, För att kunna installera rumsgivaren och byta krets etc så måste man gå/logga in i menyn - accesnivå som ska ändras till "installatör" - password dagens datum - typ 0820. Då kommer man åt att ändra krets och terminering för CANbus via den lilla tryckknappen på sidan av rumsgivaren.
//Tomas
Skrivet av: LARS6HOC
« skrivet: 25 juli 2016, 20:59:25 »

Har samma problem som ovan men var  "Aktivera rumsgivare för krets 1." ?

//Lars
Skrivet av: virre
« skrivet: 16 mars 2014, 22:40:18 »

På vissa modeller är det bara ena av dom två can-bus ingångarna som går att använda.
Prova att koppla rumsgivaren på samma ingång som gatewayen, 2 trådar på varje anslutning.
Båda kan då vara terminerade. Det kallas tydligen för stjärnkoppling.
Skrivet av: BitZ
« skrivet: 15 mars 2014, 20:26:02 »

Hej, jag har samma problem som Marcus the brewer. Jag hittar ingenstans i pumpen att man ska aktivera rumsgivaren inte heller har jag något fel medelande. Trycker jag på knappen på sidan så händer inget. Står bara temperatur och siffran 7. Vad har jag missat. Har även en gatway som jag satte på den andra can bussen och den fungerar, har inte ändrar några termineringar tacksam för svar
Skrivet av: Bugbear
« skrivet: 31 januari 2014, 20:24:28 »

Lånar tråden lite...
min rumsgivare visar 0.5° mindre än vad pumpen gör. Någon som någon idé om hur det kan komma sig? Verkar himla konstigt eftersom den bara ska läsa från T2 på pumpen.
Skrivet av: Ecke16
« skrivet: 04 maj 2013, 10:17:55 »

Funderar på att köpa en sån rumsgivare har du nån bild på den du kan lägga upp? Lite nyfiken på hur den ser ut.

/Anders
Skrivet av: Marcus the brewer
« skrivet: 01 april 2013, 13:19:13 »

Virre satt inne med lösningen som IVT inte avslöjar i medföljande installationsmanualer, tack!
Allt började kommunicera utan att ändra termineringsswitch (är terminerad) på PEL kortet och aktivering av menyn i rumsgivaren.
Skrivet av: virre
« skrivet: 01 april 2013, 11:31:07 »

Aktivera rumsgivare för krets 1.
Starta sedan om givaren genom att lossa den från bottenplattan, när den startar får du välja krets med ratten, ställ den på 1 .
Sen bör det fungera.
Skrivet av: Marcus the brewer
« skrivet: 29 mars 2013, 21:20:36 »

Ja, det sitter en liten knapp som trycks in med en "nål" på vänstra sidan.
När jag trycker in den tänds orange bakgrundsbelysning några sekunder efter några sekunder (ibland), men släcks igen efter någon sekund. Det tyder på att knappens funktion är ok. Texten i displayen visar innetemp hela tiden. Sedan jag skrev första inlägget har jag kopplat in innegivaren med skärmad kabel (ca 1m lång) för CAN bussen för att utesluta att eventuella störningar i den längre kabeln (ca 7m) skulle påverka inomhusgivarens funktion. Men, utan förbättring.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 29 mars 2013, 18:43:21 »

Jag har inte driftsatt en sådan själv men det skall sitta en mycket liten knapp på ena sidan av rumsgivaren som man skall hålla in för att komma in i konfigurationen där man sedan kan ändra termineringen för innegivaren.
Skrivet av: Marcus the brewer
« skrivet: 29 mars 2013, 15:54:43 »

Hej
Har startat upp en IVT Premiumline EQ E8 värmepump.
Allt verkar fungera bra men lyckas inte få kontakt med rumsgivaren, art nr. 302 8 718 581 128.
Problemet är att jag inte lyckas komma in i menyn i rumsgivaren, den är inkopplad med 12V + CAN bus.
Den är inkopplad på PEL kortet i pumpen, har även flyttat termineringsswitchen på PEL kortet.
I pumpens menysystem är givaren aktiverad.
Efter några minuter får jag felkod att kommunikation saknas med rumsgivare.
Displyen på inomhusgivaren visar temperatur och värmekrets 7.
Skulle vilja ändra till krets 1 och terminera i givarens mjukvara, men lyckas alltså inte nå menyn i boxen  :(

Någon som har förslag? Ska det gå att nå menyn i rumsgivaren om den saknar CAN kommunikation?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!