Skrivet av: Uffen
« skrivet: 21 januari 2018, 11:32:35 »Invertern kan du placera varsomhelst och ansluta där du har en ledig grupp som klarar maxströmmen.
Elnätsägaren behöver inte se vad invertern levererar. De är bara intresserade av vad som passerar deras mätare.
Normalt anmäler du och får godkänt av nätägaren att du har en produktionsanläggning (de har krav på strömkvaliteteten du släpper ifrån dig). Efter det kommer de och byter elmätare till en som klarar att mäta ström i bägge riktningarna. Detta är viktigt då normala mätare inte kan skilja på åt vilket håll strömmen går. Det är ju tråkigt att betala för ström som du levererar ut på nätet.
Vad gäller dimensionering så är det viktiga att du håller dig inom en viss spänning per sträng. Jag har själv har en inverter på 17 kw med ingång för två strängar men använder bara en sträng på 10,4 kw.
Normalt är det heller inga problem om du har högre effekt än vad invertern klarar av då det enda som händer är att den klipper av toppen.
Det är som du skriver ofta löjligt liten skillnad i pris mellan storlekarna så det kan var dumt att snåla.
Läs gärna här. Det finns flera bra länkar till dimensioneringsprogram samt förklaringar.http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Dimensionering-av-vaxelriktare-td5005471.html
Elnätsägaren behöver inte se vad invertern levererar. De är bara intresserade av vad som passerar deras mätare.
Normalt anmäler du och får godkänt av nätägaren att du har en produktionsanläggning (de har krav på strömkvaliteteten du släpper ifrån dig). Efter det kommer de och byter elmätare till en som klarar att mäta ström i bägge riktningarna. Detta är viktigt då normala mätare inte kan skilja på åt vilket håll strömmen går. Det är ju tråkigt att betala för ström som du levererar ut på nätet.
Vad gäller dimensionering så är det viktiga att du håller dig inom en viss spänning per sträng. Jag har själv har en inverter på 17 kw med ingång för två strängar men använder bara en sträng på 10,4 kw.
Normalt är det heller inga problem om du har högre effekt än vad invertern klarar av då det enda som händer är att den klipper av toppen.
Det är som du skriver ofta löjligt liten skillnad i pris mellan storlekarna så det kan var dumt att snåla.
Läs gärna här. Det finns flera bra länkar till dimensioneringsprogram samt förklaringar.http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Dimensionering-av-vaxelriktare-td5005471.html