Första inlägget på forumet. Vi har byggt nytt hus där vi har installerat en Nibe Split. Har bott där sen midsommar och har nu fått tid över till att börja lära mig värmepumpen.

Så nu har jag har några nybörjarfrågor.
Hur lång tid tar det för era Split att jobba upp temperaturen på vv? Just nu har jag starttemperatur vv 45 och stopp 51 och det tar ca 3h för pumpen att komma upp i temperaturer. Ska det ta så här länge? Kompressorn går i ca 40Hz när det producerar vv.

Jag har golvvärme i hela huset men nu har jag cirkulation enbart i badrum och hall. Jag har ställt ner så att börvärde framledningstemperatur är 21 men framledningstemperaturen vill inte sjunka. Framledningstemperaturen är mellan 23 - 24 men jag får inte ner den. Några tips på hur jag ska få ner framledningstemperaturen?

Tacksam för lite hjälp. Och tack till jonasb för dina oberoende anvisningar, jag håller på och läser igenom dem nu :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 12:22:02 »
Hej!
I meny 1.11.3 så har du kompressorfrekvens vid +20 °C ute, och den är 40 Hz default, det är väl bara att testa ett lite högre värde här och se vad det gör?
På fråga 2 är svaret att maskinen kan inte kyla vattnet till en lägre temp än det för närvarande är inne, så har du 23-24 °C inne så blir det samma temp på framledningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 13:00:24 »
Hej,

Tack för svaren. Jo, jag har varit in i menyerna och tittat på det. Just nu har jag default inställningen med 40 Hz vid +20. Är det mer ekonomiskt att låta pumpen snurra på för fullt på 80 Hz en (förhoppningsvis) kortare tid eller på 40 Hz en längre tid? Sedan avfrostar pumpen ibland när den kör vv. Är det normalt?

Ok, tänkte bara dubbelkolla gällande framledningen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2013, 13:51:50 »
På sommaren borde det inte behövas några avfrostningar. Skriv ner frekvens och alla temperaturer när den har gått en stund så kan säkert nån se om det är nåt som ser konstigt ut.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 21:25:29 »
Purjo, vilka temperaturer tänker du på då?

Ikväll gick pumpen igång med vv vid ca. 19- tiden. 21- tiden avbröt den för att avfrosta, tog ca 10 min. Eller jag vet inte riktigt vad den gör men avfrostningssymbolen kom upp i displayen. I meny 5.0 stod det oljeretur under den tiden jag tittade. Därefter var den still en några minuter, sen gick den igång igen och fortsatte med vv. Nu kl. 22.20 vart den precis klar. Alltså ca 3h 20min för att värma vattnet 6 C. Är det fler än jag som har så här långa perioder för att värma vv?

Lite värden:
Meny1.10.0:49.0 ( 52.0)
5.4: 16.5
5.5: 14.8
5.6: 17.6
5.7: 22.0
5.8: 99.9
5.9: 47.5
5.10: 49.0 (60.0)
5.14.0: 45 Hz

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2013, 22:21:56 »
Att värma vattnet från 45 - 51 grader tar ca 5-10 min vid de här temperaturerna. Och längre på vintern. Dock finns en maxtid för vv produktion som default på 60 min. Att du har högre framledningstemp tolkar jag som att du inte har någon innetempgivare. Men eftersom spliten är direktväxlande så får den svårt att reglera framledningstemperaturen exakt under 30 grader. Att cirkpumpen går med fast varvtal och inte av maskinen styrt i automatiik gör regleringen svår när pumpen har dragit ner allt vad den kan.
Ring installatören imorgon, det tar inte 1 h vid -14 ens.
« Senast ändrad: 19 augusti 2013, 22:32:51 av Bigfoot »
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2013, 22:37:22 »
När du skriver avfrosta var det frost på elementen? Du skall inte ha frost vid denna årstiden! Spliten kör något de kallar för oljeretur som är identiskt med avfrostningscykeln men med syftet att blåsa runt köldmedia och få tillbaks olja till recievern. Det görs under långa gångtider med låg frekvens.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2013, 07:19:15 »
Jag har inte tittat på utedelen när den har "avfrostat". Jag ska kolla nästa gång den kör avfrostning. I meny 5.0 har jag vid minst två tillfällen även sett att det stått "Protection". Jag har för mig att det har varit i samband med att pumpen avfrostat. Jag har läst i manualen vad Protection betyder men jag har inte riktigt förstått om detta är ett fel eller om det är normalt?

Jag tittade i 1.9; drifttid varmvatten och det var ca 260h. Då installerades pumpen mitten juni. Jag ska ringa installatören idag och höra vad han säger.

Nej, jag har inte någon rumsgivare installerad just nu. Nu när jag läst på inser jag ju att jag borde ha installerat rumsgivare från början.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2013, 07:49:53 »
Protection i samband med avfrostning kommer ibland, hade det själv häromdagen. Du måste inte ha rumsgivare. Ställer du in anläggningen bra så kan du köra anläggningen snålafe utan. Skall titta idag vad värdena i meny 5 bör vara. Vi har 663h vv producerat sedan sept -11.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2013, 13:31:14 »
Var nere och kollade vid vv produktion nyss.
Varför är 5:10 satt till 52 grader? default är 60.
Inte konstigt att det tar tid när pumpen försöker höja tempen till 51 grader med 52 gradigt vatten.
Lade även märket till att hetgastempen var skyhög, bör vara runt 60-70 vid den tanktemperaturen du hade vid din avläsning. Ändra enbart vv trmperaturerna i meny 1.
Jag hade gjort en factory reset och börjat om, men ändra inte värdena i 5:x.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2013, 16:33:56 »
5:10 är satt till 60 grader. Det går inte att ändra det värdet. Jag har inte ändrat något i 5:x menyn. Däremot står det 52 grader i meny 1.10.1: 52.0 (2.0)C vv-laddtemp bör. Här är default inställningen 2.0. Ändrar jag till 10.0 stiger laddtemp till 60 grader. Ska jag ändra här till 10.0?

Installatören kommer på fredag och tittar på pumpen. Tror inte jag vågar mig på en factory reset själv eftersom jag inte vet vilka värden som måste ställas in efteråt. O tack för all hjälp :)

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2013, 08:42:43 »
Jag testade igår att höja meny 1.10.1 till 5 C så att vv-laddtemp bör blev 55 C. Jag ändrade också meny 1.12 till 60 Hz. Pumpen gick igång och jag stod och tittade på temperaturvärdena. Meny 5.8 hetgas skenade iväg och efter ca 20 minuter var den uppe ca 105 grader. Pumpen slog då ifrån och gick in i "Protection". Då varvade den ner och hetgastemeperaturen sjönk. Efter en stund gick den ur "Protection" och började varva upp. Efter en stund var det samma sak, hetgastemp på över 105 grader och pumpen gick in i "Protection". Efter det provade jag att gå in i meny 2.1.5 VB-pump styrs.värme och ändrade värdet från 75% till 100%. Efter den ändringen gick hetgastemp ner och stannade på ca. 83 grader. Jag noterade då lite värden:

5.4: 16,3 C
5.5: 15,5 C
5.6: 17,3 C
5.7: 19,6 C
5.8: 82,9 C
5.9: 45,5 C
5.10: 47,9 (60)
5.10.0: 47.9 (55,0)
1.11.0: 60 Hz

Det verkar ju vara något problem med installationen, kan det vara något problem med flödet?

Efter det tuffade pumpen på, efter ca. 1 1/2h körde den "oljeretur", meny 5. Vet inte hur länge den totalt körde vv för jag tappade tålamodet och gick och la mig... Hoppas installatören får ordning på detta på fredag.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2013, 11:37:39 »
Vad har du för inställning på 1.10.1 52 grader?
Jag har 55 (2.0) och jag har inte ändrat några värden för VV, men det kan vara så att man ändrat värdena i nyare programversioner.
Kolla så alla värden är enligt fabriksinställningarna.
Du har 2 värden i listan på 5.10, ändrar sig detta värdet under drift?
VB-pumpen reglerar varvtalet i VVdrift.
Brukar varva upp i slutet av vvproduktionen.
Har du extern cirkpump till golvvärmen?
Ha 1.11.2 Från om den inte redan är det.

Värdena ser lite spretiga ut.
Så här ser mina värden ut under laddning med 51,6 grader i tanken.

51,6 grader i tanken             vid 49 grader i tanken
5.4: 20,7                               5.4: 21,5           
5.5: 14,8                               5.5: 14,0
5.6: 15,5                               5.6: 14,2
5.7: 15,3                               5.7: 14,2
5.8: 75,7                               5.8: 60,3
5.9: 54,9                               5.9: 47,9
5.10: 55,2                             5.10:49,2
5.11 33,1                              5.11:28,0
5.12 9,9                                5.12: 9,9
5.14: 40Hz                             5.14: 40 Hz

Installatören får nog kontrollera sina inställningar.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2013, 19:50:27 »
Jämför även 5.11 med mina värden. Har du högt tryck och temperatur i kondensorn kan det tyda på luft i systemet.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2013, 07:19:20 »
På meny 1.10.1 har jag just nu 55 (5.0). Meny 1.3 stopptemperatur vv är alltså ställt till 50. Det är i princip det enda värdet jag har ändrat från fabriksinställning.
Det ena värdet i listan på 5.10 ändrar sig. Det ena värdet är det aktuella värdet och det inom parentes (60) är max tillåten temperatur.
Nej, jag har inte extern cirkpump till golvvärmen.
1.11.2 har jag Från nu. Har testat lite att ha Till och ändra frekvensen manuellt men det har inte ändrat så mycket tiden för att värma vv.

Tack för dina värden. Bra att ha en referens att jämföra med.

Jag har noterat ett värde på 5.11 och det är 20.6B 34.9 grader.

Igår när jag tittade på pumpen gick den till läget "oljeretur". Då hördes ett litet ljud av vattendroppar en kort stund. Så det kanske är som du skriver, att det är luft i systemet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!