Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Luft/luft-värmepumpar => Ämnet startat av: Daikin_ skrivet 26 februari 2018, 10:00:25

Titel: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: Daikin_ skrivet 26 februari 2018, 10:00:25
God morgon.
Nu är publiceringen av testet på XR 40 gjord och kan finnas på KVI´s hemsida.
https://kvi.se/kvi-test-luftvarmepumpar/?selectAll=on&pump%5B%5D=3976&pump%5B%5D=3953&pump%5B%5D=3951&pump%5B%5D=3949&pump%5B%5D=3924&pump%5B%5D=3920 (https://kvi.se/kvi-test-luftvarmepumpar/?selectAll=on&pump%5B%5D=3976&pump%5B%5D=3953&pump%5B%5D=3951&pump%5B%5D=3949&pump%5B%5D=3924&pump%5B%5D=3920)
/Daikin
Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: Karis skrivet 26 februari 2018, 14:29:21
Var hittar man testvärdena någonstans?? Värmekapacitet, copvärden mm??
Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: Alva10 skrivet 08 mars 2018, 12:20:28
Skulle också vilja ha fram mer testvärden på hur denna pump presterar.

Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: Daikin_ skrivet 08 mars 2018, 16:51:24
Skulle också vilja ha fram mer testvärden på hur denna pump presterar.
Alla medlemmarna inom KVI bestämde att inga specifika data skall puliceras utöver sammanfattningen.
/D
Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: kWhalp skrivet 08 mars 2018, 21:17:13
Alla medlemmarna inom KVI bestämde att inga specifika data skall puliceras utöver sammanfattningen.
/D


Har du något test och rek. pris på Daikin Sarara Ururu 25 ?
Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: Karis skrivet 11 mars 2018, 15:52:10
Alla medlemmarna inom KVI bestämde att inga specifika data skall puliceras utöver sammanfattningen.
/D
Ja har ni inte mer av testerna att visa upp så kan ni lika gärna lägga ned hela den här verksamheten tycker ja, för den framkommer här i de närmaste som helt meningslös anser jag.
Vid en snabb överblick här så kan man konstatera att Innovan är sämst, Hitachin är näst sämst och sen är det 4 st olika pumpar som är i stort sett likvärdiga med bara några 100 watts skillnad hit eller dit vilket är helt betydelselöst i sammanhanget vid ett ev val av pump.
Sen skall man aldrig bara se sig blind på den högsta värmeeffekten när man väljer pump utan vad som är ännu viktigare är att pumparna har bra dellastegenskaper och kan gå ned till låg värmeavgivning utan att gå i off-läge vid låga värmebehov i husen, vilket det är under den största delen av den totala värmesäsongen.
De finns undersökningar som visar att en pump som kan gå ned och gå kontinuerligt med låg värmeavgivning tar upp till 40% mindre energi ifh till en pump som håller på och går on/off hela tiden, så där finns det betydligt mkt mer energi att spara isf men detta framgår aldrig någonsin vid några förekommande tester. 
Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: Daikin_ skrivet 11 mars 2018, 16:33:46
Ja har ni inte mer av testerna att visa upp så kan ni lika gärna lägga ned hela den här verksamheten tycker ja, för den framkommer här i de närmaste som helt meningslös anser jag.
Vid en snabb överblick här så kan man konstatera att Innovan är sämst, Hitachin är näst sämst och sen är det 4 st olika pumpar som är i stort sett likvärdiga med bara några 100 watts skillnad hit eller dit vilket är helt betydelselöst i sammanhanget vid ett ev val av pump.
Sen skall man aldrig bara se sig blind på den högsta värmeeffekten när man väljer pump utan vad som är ännu viktigare är att pumparna har bra dellastegenskaper och kan gå ned till låg värmeavgivning utan att gå i off-läge vid låga värmebehov i husen, vilket det är under den största delen av den totala värmesäsongen.
De finns undersökningar som visar att en pump som kan gå ned och gå kontinuerligt med låg värmeavgivning tar upp till 40% mindre energi ifh till en pump som håller på och går on/off hela tiden, så där finns det betydligt mkt mer energi att spara isf men detta framgår aldrig någonsin vid några förekommande tester.
Dessa tester är gjorda på 3 st. Olika hus på 3 olika orter. Totalt 9 olika kombinationer. Testerna är SCOP tester så de motsvarar verklig besparing på året. Maskiner med en lpg maxeffekt sparar sämre, likaså maskiner med en hög mineffekt då de får COP avdrag vid mycket on/off.
/D
Titel: SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
Skrivet av: kWhalp skrivet 11 mars 2018, 18:07:10
Ja har ni inte mer av testerna att visa upp så kan ni lika gärna lägga ned hela den här verksamheten tycker ja, för den framkommer här i de närmaste som helt meningslös anser jag.
Vid en snabb överblick här så kan man konstatera att Innovan är sämst, Hitachin är näst sämst och sen är det 4 st olika pumpar som är i stort sett likvärdiga med bara några 100 watts skillnad hit eller dit vilket är helt betydelselöst i sammanhanget vid ett ev val av pump.
Sen skall man aldrig bara se sig blind på den högsta värmeeffekten när man väljer pump utan vad som är ännu viktigare är att pumparna har bra dellastegenskaper och kan gå ned till låg värmeavgivning utan att gå i off-läge vid låga värmebehov i husen, vilket det är under den största delen av den totala värmesäsongen.
De finns undersökningar som visar att en pump som kan gå ned och gå kontinuerligt med låg värmeavgivning tar upp till 40% mindre energi ifh till en pump som håller på och går on/off hela tiden, så där finns det betydligt mkt mer energi att spara isf men detta framgår aldrig någonsin vid några förekommande tester.


Om du tar 100/(100-besparing i %) så får du nåt som är ekvivalent med SCOP.

Alltså:

80% besparing ~ SCOP 5  Ururu R35 Malmö 4kW
75% besparing ~ SCOP 4 Ururu R35 Sthlm 6kW
67% besparing ~ SCOP 3 Ururu R35 Luleå 6kW
50% besparing ~ SCOP 2 Innova H12 Luleå 6kW

Så de behöver alltså inte lägga ned verksamheterna... ::)