Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 november 2011, 22:01:12 »

Tankesättet att vid hög fläkthastighet så bör det inte påverka så mycket med kallras och det stämmer att den blir "känsliggare" med låg jämfört med hög luftomsättning men inte så mycket som man skulle tro.

Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 08 november 2011, 20:17:43 »

En tanke Sc:,h
Låt säga att hon har pumpen ställd på fläkt 3 runt 550m3, då matar pumpen en ansenlig mängd luft som sugs från rummet, om den luften då blandas ut med ett kallras från taket så skulle den utblandningen vara så liten att luften skulle bli knappt mätbart lägre så det borde inte störa pumpen så länge den går?
Men därimot när pumpen stannar så kommer ju kallraset direkt och pumpen startar relativt omgående och jojo effekten är igång, men detta problem borde då bara vara besvärande när pumpen är nära on/off drift.

Dogge
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 november 2011, 18:57:13 »

Hur känslig den är mot kall luft från hålet bakom innerdelen beror på var givaren sitter som känner av temperaturen.
På FD modellerna sitter den i en liten "behållare" på sidan och är inte lika känslig som på en del andra modeller för att det kommer in kall luft bakifrån.
Toshibas SKVP har jag för mig att den sitter sämre till om det drar via genomföringen, har för mig att den sitter i bakkant på innerdelen.
Med reservation att jag minns fel på modell  ;)

Då det var långt för oss att åka till denna installation vet jag att hålet/isoleringen är dubbelkollat vid montering så jag är ganska så säker på att det inte är något felaktigt där.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 november 2011, 18:11:40 »

Hej TS Comfort!  Njae man skall nog aldrig känna sig helt säker här förstås anser jag som du tycks vara i det här fallet, men vilket som så ville jag ivf gärna klargöra lite mer för Miapia (och även för ev andra) att om det nu skulle råka läcka in även mkt små mängder kalluft från hålet för väggenomföringen för pumparna så känner man normalt inte detta alls med handen runt innerdelen utan då vill det normalt till lite extra åtgärder. Det är ju på det sättet att även mkt små mängder luft som blåser in i den här väggenomföringen påverkar tempgivaren väldigt dramatiskt och mer än vad man kan tro, skulle definitivt vilja säga att detta påverkar tempgivaren avsevärt mera negativt än om det skulle komma in lite friskluft ovanifrån eller från sidan av pumpinnerdelen. Det finns ju t.om de som förordar och påstår att pumpen jobbar både effektivare och får ett bättre cop om det kommer in kallare/svalare luft till innerdelen även om jag personligen inte är så intresserad av detta. Kan ju dessutom ev vara på det sättet kanske att Miapia fortfarande håller på och joxar lite med detta lilla bekymmer, hon var ivf inne på forumet och kollade så sent som igår. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 november 2011, 16:40:42 »

Som du ser skriver hon att hon känner med blotta handen att det drar kallt från vägg/takvinkeln och där ligger nog boven i dramat.
Vägg genomföringen är jag väldigt säker på att den är tätad ordentligt så att så fort hon har "beordrat" sin man att foga, dreva och sätta dit taklisten så lär det bli  bra.
Har inte fått någon mail från henne eller sett något fler inlägg här så förmodligen är det det ordnat

Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 november 2011, 15:14:26 »

Jo, det låter ju faktiskt än mer logiskt att ett kallras skulle ha den effekten. Efter att ha känt omkring innedelen tror jag dock inte att det beror på genomföringen, utan snarare (som TS Comfort föreslog) på kallras ifrån takvinkeln ovanför. Jag upplever det dragigt när jag håller handen där, och eftersom ingen taklist är monterad för tillfället så ska vi nog kunna ordna det snabbt.
Möjligheten finns ju dock att det är båda varianterna, men hur som helst så ska vi se till att det blir tätt och dragfritt runt innedelen.

Tack för era råd!

Hej Miapia!  Ja jag kan väl bara nämna då kanske i förbifarten att det räcker inte alls med att känna med handen lite runt själva innerdelen om det skulle dra in lite kalluft via rörgenomföringen i väggen, utan för att konstatera detta ev fel så måste man alltså plocka ned både frontluckan, filtren och hela kåpan som sitter runt innerdelen. Sen kan man ev känna med handen alldeles i närheten av utgångshålet för rören, man kan också mäta det genom att sätta en termometer alldeles i närheten. Det allra bästa, snabbaste och säkraste sättet annars är att kolla med en infraröd tempmätare, då får man ett direkt besked om det läcker in lite kalluft utifrån eller inte, och detta kan man ibland t.om mäta och se utan att man behöver strippa av pumpinnerdelen helt :)

Mvh Raffen. 
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 november 2011, 09:55:35 »

Hej swap1

Placeringen av tempgivaren skiljer på dom olika märkena och modellerna vilket gör att dom är olika "tröga" att reglera värmebehovet.
På FD modellerna sitter dom som i en liten behållare på sidan inuti innerdelen vilket gör  att den inte trillar bort eller hamnar fel så lätt.

Ganska ovanligt tycker jag att givaren har spökat, åtmindstånde på dom märken och modeller jag haft i sortimentet.

Finns en del väggkonstruktioner som är väldigt bökiga då dom har som en luftspalt närmast innerväggen vilket gör dom svårtätade och en givet problem med temperaturregleringen då det sugs in kall luft bakom innerdelen.
Men om konstruktionen ska vara sådan eller om det är fuskbyggt så det drar/blåser här och var i väggarna vågar jag inte säga med säkerhet  ;)
Skrivet av: swap1
« skrivet: 05 november 2011, 08:48:49 »

hej TS Comfort AB
är imponerad av ditt sätt på detta forum (obs det finns flera andra med  Thumbsup)

du verkar veta en del
har du tänkt på placering av tempgivaren på olika fabrikat ?.
Daikin har jag full koll på och den är halvtaskigt placerad med fler än EN
möjlig fel källa till orolig reglering o så

mvh


Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 04 november 2011, 18:43:43 »

Verkar som du lyckades beordra din man och täta vägg/takvinkeln då jag inte mottagit något mail eller har sett någon kommentar här om att problemet var kvar  Thumbsup

Är det svårt att få till det bra samt att isoleringen på taket är bristfällig så kommer det bli kallras som lurar innerdelen lite framöver också, ni får då sänka tempen via fjärren för att kompensera detta så långt det går  men det bästa vore om ni åtgärdade isoleringen på taket samt väggen vid tillfälle i vår eller sommar för det tjänar ni på i längden.

Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 02 november 2011, 14:56:33 »

Dreva och lägg en fogsträng och dit med listen så lär det bli bättre med kallraset.

Får se när du lyckas få mannen att göra det !

Misstänkte att vi var nära Norrland  ;)
Skrivet av: miapia
« skrivet: 02 november 2011, 13:49:09 »

Jag känner att du nog har rätt i det du säger. Det är dragigt i vinkeln mellan tak och vägg, och det beror säkert dels på bristfällig isolering, dels på att taklisten inte sitter på plats. Det hela kommer säkert lösa sig om vi bara drevar lite i vinkeln och sedan sätter dit taklisten. Jag ska berodra min man att ta tag i saken så fort han kommer hem idag.  ;)

Gällande vart vi bor så kan vi väl enas om att vara oense, tror jag, men du tänker iaf på rätt kund. ;)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 02 november 2011, 13:35:34 »

Hur varmt är det när det är olidligt varmt vid insuget på innerdelen ? (med andra ord ovanför innerdelen)

Väldigt säker på att hålet är ordentligt tätat/drevat
Ni har om jag minns rätt från våra mail (om jag nu tänker på rätt kund) ett hus som inte är så  bra isolerat och risken är då stor att det kommer kall luft från vägg/tak vinkeln som lurar innerdelen att tro att det är kallare än vad det egentligen är.

Kan i och för sig vara givaren som är defekt men det är extremt ovanligt som tur är .

Kolla temperaturen ovanför innerdelen
Stäng av strömmen med brytare/kontakt/säkring om den skulle ha fått tuppjuck av någon anledning och vänta i ca 20minuter innan ni slår på strömmen igen.

Fortsätter det att krångla för dig så är det bara att skicka ett mail till mig.
Tror att det är ni som bor halvvägs till Norrland  ;)

Skrivet av: miapia
« skrivet: 02 november 2011, 13:21:41 »

Jo, det låter ju faktiskt än mer logiskt att ett kallras skulle ha den effekten. Efter att ha känt omkring innedelen tror jag dock inte att det beror på genomföringen, utan snarare (som TS Comfort föreslog) på kallras ifrån takvinkeln ovanför. Jag upplever det dragigt när jag håller handen där, och eftersom ingen taklist är monterad för tillfället så ska vi nog kunna ordna det snabbt.
Möjligheten finns ju dock att det är båda varianterna, men hur som helst så ska vi se till att det blir tätt och dragfritt runt innedelen.

Tack för era råd!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 november 2011, 13:16:46 »

Ja om jag förstod det rätt Miapia så innehöll inte pumpen sina inställda ca +19-20 ºC i innetemp utan ni fick ändå som du sa "olidligt varmt" kanske +24-25 ºC istället, och då är det i 9 fall av 10 alltid otätt genomföringshål som därmed lurar pumpinnerdelens tempgivare och får då pumpen att sätta fullgas. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: miapia
« skrivet: 02 november 2011, 13:09:01 »

Ok, då får vi verkligen ta och titta närmare på om det drar omkring innedelen. I-see-funktionen kommer dock att hållas avstängd ändå, för säkerhets skull.
19 grader kan bevisligen vara väldigt varmt.  ;D

Nej, men anledning till låg temp-inställning är att vi eldar i kaminen dagtid och den värmen håller sig för det mesta bra till mrogonen efter nu när vädret är så milt, så vi satte tempen relativt lågt för att pumpen skulle fungera som en försäkring under natten.
Men ganska svalt vill vi ändå ha det på nätterna. Man blir väl kanske härdad av att vakna till 16 grader om morgnarna som vi gjorde förra vintern, när kaminens värme inte höll riktigt hela natten. Vi överlevde ju det, så att komma upp till 19 grader och tända kaminen är ju rena lyxlivet.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 02 november 2011, 13:00:43 »

Temperaturgivaren sitter i innerdelen och ska då reglera värmetillskottet när denna känner att den har uppnått börtemperauten. I-See sensorn ska inte kunna känna om det är ett kallt fönster 6m bort !

Brukar avråda folk från att använda den där I-SEE sensorn då jag tycker att innerdelen håller på och hattar för mycket  ;)
Bäst är att hitta den bästa läget i sidled och höjdled där man når så mycket av fastigheten som möjligt, ibland kan swingfunktionen i höjd eller sidled fungera bäst beroende på planlösning.

19 grader låter kallt inomhus !!

Om den inte sänker värmeproduktionen vid uppnådd temperatur på fjärrkontrollen så kan det vara kall luft som letar sig in till givaren och lurar den att tro att det är kallare än vad det egentligen är.
Antingen om hålet bakom innerdelen måste tätas mera eller om ni har kallras ovanför innerdelen från tex vägg/takvinkeln.
Nu är inte tempgivare så exakta att dom slår av exakt vid den inställda temperaturen utan det kan skilja ett par grader och det tar några minuter innan givaren reagerar på lufttemperaturen.

Peta iväg ett mail när ni använt den ett par dagar om den fortfarande ger för mycket värme mot vad den borde göra.
Håll en termometer precis ovanför innerdelen om ni misstänker att det är stort kallras ovanifrån.

Men om möjligt skippa I-See sensorn och höj temperaturen så ni inte fryser ihäl med era 19 grader  ;)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 november 2011, 12:57:06 »

Ja tätningen i vägggenomföringshålet är nog definitivt orsaken i det här fallet enligt uppfattning, minsta lilla läckage där påverkar nämligen tempgivaren. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: miapia
« skrivet: 02 november 2011, 12:54:39 »

Jo, att den här funktionen är helt onödig, för att inte säga direkt förödande, för oss har jag förstått. Vi ska även titta på hur tätningen vid genomföringen ser ut, för säkerhets skull.
Det är ju av misstagen man lär sig, har jag hört. :)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 november 2011, 12:49:46 »

Hej Miapia!  Ja helt rätt tycker jag att du inte använder dig av dylika överreklamerade och dessutom helt onödiga funktioner enligt min uppfattning. ;)
Jag tycker också att du skall kolla upp noggrant att det här genomföringshålet i ytterväggen för rören och elkablar mellan innerdel och utedel är ordentligt tätat. Det är väldigt vanligt att man inte får det här hålet ordentligt tätt vilket får till följd att det drar in kalluft utifrån som då påverkar pumpinnerdelens tempgivare negativt, dvs kyler ned denna vilket då får till följd att pumpen tror att det är kallare än vad det är inomhus och gasar då på värmedriften alldeles onödigt mkt. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: miapia
« skrivet: 02 november 2011, 12:41:46 »

I måndags fick vi vår ME FD35 installerad. (Tack för extremt bra och snabb service TS Comfort).
Allt frid och fröjd, tills i natt. Inför natten ställde vi temperaturen på 19 grader. Vi tänkte att det nog är en bra temperatur eftersom vi sover i loftsäng och inte vill ha det för varmt nattetid.

Natten blev lång. Pumpen blåste, och blåste och blåste. Det blev olidligt varmt och sömnen blev inte alls särskilt bra.

I morse gick jag och läste av elmätaren, för att se hur vår förbrukning förändrats nu när pumpen används. (Håller regelbunden koll.) Chocken blev minst sagt stor när jag såg att vi under natten förbrukat el i samma tempo som i November förra året, då klimatet var avsevärt bistrare och ingen luftvärmepump fanns.

Efter mycket grubblande har jag nu löst problemet. (Hoppas jag)
Tydligen så innebär mixtrande med batterierna i fjärren att I-see-funktionen återaktiveras. Eftersom det var installatören som avaktiverade denna funktion så hade vi inte en tanke på detta, när vi tog ur batterierna för att justera placeringsinställningen för innedelen.
Och med tanke på att vi 6 meter rakt framför innedelen har en ytterdörr med ett stort 2-glasfönster som konstant är dragigt så förstår jag att pumpen jobbade. Att vi dessutom har svinkalla golv kan säkert också ha bidragit.

Jag är dock väldigt glad över att jag kollade upp elförbrukningen samt lyckades lösa detta så pass snabbt, innan pumpen åkte ut och elräkningen skjöt i höjden. ;D

Och ändå tyckte jag att jag lusläste manualen.  Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!