För att få den att gå ev 24/7 och kanske maxfart, så måste det till mer som behöver värme, så den inte stoppar på tempen som ska ut nu. Man kan säga att kompressorn får hicka när tempen åker upp och ner i förhållande till vad som behövs. Räkna då med att patron kanske kommer att gå in och stötta när kompressorn inte räcker till.
Det jag tycker är underligt är att kompressorn nästan alltid går upp i 45% motsvarande under varje körning. Varför ligger den inte konstant på 10% istället?
Ibland måste kompressorn varva upp för att smörjoljan ska spolas tillbaka till kompressorn. Det kan vara det som den ägnar sig åt.
Så jag förväntade mig definitivt att pumpen skulle gå i princip hela tiden då minsta effekt är 2 kW. Men vi förbrukar nog mycket mindre vv än beräknat för tillfället. Om behovet är 1,95 kW så förväntade jag mig ca 48 kWh per dygn PLUS eluppvärmning av övervåningen (18 grader) samt hushållsel, vilket inte stämmer. Verklig förbrukning inklusive hushållsel var t ex igår 48,5 kWh och pumpen säger 13 kWh.
Det där var lite svårt att förstå för en utomstående. Det verkar som om kWh värme har adderats till KWh el utan hänsyn tagen till COP. Om nedervåningen behöver 1,95 kW blir det 47 kWh värme vilket bör ha krävt 13 kWh el till pumpen vilket stämmer med vad pumpen tycker (antar att den räknar kWh el). Det betyder att övervåningen plus hushållsel skulle vara 35 kWh. Om hushållselen är 15 kWh blir det 20 kWh elvärme till övervåningen. Jag tycker det stämmer rätt bra eller har jag missuppfattat något?