« skrivet: 23 oktober 2017, 12:30:23 »
Den 4 oktober kördes den igÃ¥ng. Redan morgonen 5 oktober sÃ¥ var det vatten i "pannrummet". Dock fÃ¥r jag hÃ¥lla installatörerna räkning för att de var pÃ¥ plats inom 15 minuter och "drog Ã¥t nÃ¥gra skruvar". NÃ¥got förvÃ¥nad över att man gjorde sÃ¥ märkliga inställningar. Varvtal pÃ¥ frÃ¥nluftsfläkt ställs pÃ¥ 60%?? Ingen förklaring om varför just sÃ¥. Rumstemperatur 21 grader är ocksÃ¥ en stdinställning. Hur fungerar det när den styrs av utegivare? Finns en givare i tilluftskanalen, kan det vara den som styr. Jag noterade att det faktiskt föreföll fungera, men när vi fick lägre utetemperatur sÃ¥ blev det för varmt inne. Jag noterade att framledning lÃ¥g 3-4 grader över värdena som jag hade för förra pumpen vid de olika utetemperaturerna sÃ¥ dÃ¥ gjorde man en justering minus 3 i en meny, men det fungerade inte, sÃ¥ den nollade jag Slutligen fann jag vad jag letade efter, en justering av värmekurvan. Där jag kunde ställa in en max.temperatur för - 20 grader, men inte knäcka kurvan som pÃ¥ 490:an, och jag ställde in samma som jag haft pÃ¥ 490:an. Det finns ju väldigt mÃ¥nga inställningar med tidsprogram, optimerad drift, komfortprogram och ecoprogram med mera. Mer än 40 olika inställningar. Tidsprogram är ju meningslöst, i vart fall när man har golvvärme.  För termisk desinfektion av varmvatten skulle jag vilja ha tidsinställning, men där finns bara en veckas intervall. Jo om jag väljer tidsstyrning sÃ¥ kan jag naturligtvis justera inom de olika tidsintervallen. Nu har vi haft utetemperatur mellan 8 till 17 grader och pepparpeppar sÃ¥ förefaller det fungera.
Nu har den varit i drift 456 timmar, kompressor värme 264 timmar, kompressor varmvatten 77 timmar, starter värme 39, starter varmvatten 21. Elpatron 154 kWh varav värme 145 kWh, varmvatten 7 kWh. Förvånad att det gått så mkt elpatron för uppvärmning, vi har ju inte haft kallt ännu.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2017, 13:50:05 »
Är nog lite olika om fullständig ventilationsinjustering ingår i installationen eller ej. Fläktkurva 60% låter som ett normalvärde. Att det gått åt lite el-tillskott kanske beror på att det har varit kallare på natten med bara några få plusgrader? Ni har ju också en vinterträdgård som antar drar en del i uppvärmning. Vent 202 har också en något mindre kompressor än 490 med lite lägre värmeeffekt (men bättre COP om jag har förstått rätt).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2017, 14:02:21 »
Jag skulle nog ta hem en ventilationstekniker och justera till luftflödena.
Kan även vara detta som gör att det går mer elpatron än annars?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2017, 13:26:51 »
Den 4 oktober kördes den igÃ¥ng. Redan morgonen 5 oktober sÃ¥ var det vatten i "pannrummet". Dock fÃ¥r jag hÃ¥lla installatörerna räkning för att de var pÃ¥ plats inom 15 minuter och "drog Ã¥t nÃ¥gra skruvar". NÃ¥got förvÃ¥nad över att man gjorde sÃ¥ märkliga inställningar. Varvtal pÃ¥ frÃ¥nluftsfläkt ställs pÃ¥ 60%?? Ingen förklaring om varför just sÃ¥. Rumstemperatur 21 grader är ocksÃ¥ en stdinställning. Hur fungerar det när den styrs av utegivare? Finns en givare i tilluftskanalen, kan det vara den som styr. Jag noterade att det faktiskt föreföll fungera, men när vi fick lägre utetemperatur sÃ¥ blev det för varmt inne. Jag noterade att framledning lÃ¥g 3-4 grader över värdena som jag hade för förra pumpen vid de olika utetemperaturerna sÃ¥ dÃ¥ gjorde man en justering minus 3 i en meny, men det fungerade inte, sÃ¥ den nollade jag Slutligen fann jag vad jag letade efter, en justering av värmekurvan. Där jag kunde ställa in en max.temperatur för - 20 grader, men inte knäcka kurvan som pÃ¥ 490:an, och jag ställde in samma som jag haft pÃ¥ 490:an. Det finns ju väldigt mÃ¥nga inställningar med tidsprogram, optimerad drift, komfortprogram och ecoprogram med mera. Mer än 40 olika inställningar. Tidsprogram är ju meningslöst, i vart fall när man har golvvärme.  För termisk desinfektion av varmvatten skulle jag vilja ha tidsinställning, men där finns bara en veckas intervall. Jo om jag väljer tidsstyrning sÃ¥ kan jag naturligtvis justera inom de olika tidsintervallen. Nu har vi haft utetemperatur mellan 8 till 17 grader och pepparpeppar sÃ¥ förefaller det fungera.
Nu har den varit i drift 456 timmar, kompressor värme 264 timmar, kompressor varmvatten 77 timmar, starter värme 39, starter varmvatten 21. Elpatron 154 kWh varav värme 145 kWh, varmvatten 7 kWh. Förvånad att det gått så mkt elpatron för uppvärmning, vi har ju inte haft kallt ännu.

Första felmeddelandet, tisdag natt gick inte legionellakörningen klar. på IVT.se under support finns bl a alla felkoder noterade. Såg i inställningarna att maxtid för körningen var 120 minuter så jag ändrade till 180 minuter och i natt fungerade det, utan att elpatronen gick in. Något förvånade. Så här långt är jag mkt nöjd med Vent 202.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #4 skrivet: 11 november 2017, 15:14:12 »
Första felmeddelandet, tisdag natt gick inte legionellakörningen klar. på IVT.se under support finns bl a alla felkoder noterade. Såg i inställningarna att maxtid för körningen var 120 minuter så jag ändrade till 180 minuter och i natt fungerade det, utan att elpatronen gick in. Något förvånade. Så här långt är jag mkt nöjd med Vent 202.
Fortsatta problem med legionellakörningen, fick sänka tempen till 63 grader för att det vid tredje försöket skulle fullföljas. Hade servicebesök här som ändrade från ECO-läge till Komfortläge. Tyvärr ingen förklaring till skillnaden på dessa två inställningar. Förmodar att elpatronen går in tidigare dvs högre elförbrukning. Någon här som vet?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #5 skrivet: 11 november 2017, 17:37:56 »
Grejen är väl att det tar för lång tid?
Tappas det varmvatten under tiden?
Comfort-läget höjer temperaturen på varmvattnet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #6 skrivet: 11 november 2017, 21:55:37 »
Grejen är väl att det tar för lång tid?
Tappas det varmvatten under tiden?
Comfort-läget höjer temperaturen på varmvattnet.
Legionellakörningen går på natten från 02.00 så det tappas inget vatten då. Grejen är att tillskottet inte går in då vilket den gör vid vanliga varmvattenkörningar.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #7 skrivet: 12 november 2017, 08:47:25 »
Det är inte lätt att hitta en vettig manual för IVT:s reglercentral 2000.  :-\
Men jag tror jag kanske hittade en?
I installationsmenyn Tillskott så kan det finnas inställningar för Eltillskott varmvatten samt Tillskottsprogram som blockerar tillskottet mellan vissa tider.
Kolla genom detta och se om du hittar nån konstig inställning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #8 skrivet: 15 november 2017, 12:39:36 »
Det är inte lätt att hitta en vettig manual för IVT:s reglercentral 2000.  :-\
Men jag tror jag kanske hittade en?
I installationsmenyn Tillskott så kan det finnas inställningar för Eltillskott varmvatten samt Tillskottsprogram som blockerar tillskottet mellan vissa tider.
Kolla genom detta och se om du hittar nån konstig inställning?
Jag instämmer i din analys av manualen. Men inställningarna förefaller vara enligt bruksanvisningen tycker bÃ¥de servicemannen och jag. Eftersom det i anslutning till körningen  kommer larm om "hög framledning" sÃ¥ är det nÃ¥got annat inställningsfel. Det som är än mer irriterande är att pÃ¥ deras sÃ¥ kallade IVT-center finns ingen som har nödvändig kompetens. Nu har jag fÃ¥tt en besökstid som passar sÃ¥ att den lokala servicepersonen kan ringa IVT support i TranÃ¥s. Legionellakörningen har jag stängt av tills vidare.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #9 skrivet: 27 november 2017, 19:24:33 »
Jag upptäckte vid en varmvattenkörning att värmevattnet följde med upp till max framledning då värmepatronen slog ifrån och varmvattenkörningen lade av efter maxtid innan önskad temperatur uppnåddes. Orsaken var att tempgivaren för framledning placerats för nära växelventilen så den kände varmvattentempen. Dessutom inte isolerad. Kvarstår dock problem med att önskad varmvattentemperatur inte nås utanför varmspetskörningarna. Nu är utvecklingsavdelningen inkopplad. Den larmar även fortfarande under varmspetskörning för hög temperatur Z1eltillskottEE. Varmt och skönt i huset i vart fall.
« Senast ändrad: 03 december 2017, 15:42:29 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #10 skrivet: 03 december 2017, 15:51:19 »
Nu har jag hittat problemet med att vi inte får önskad varmvattentemperatur. Jag beställde en extra varmvatten och följde förloppet. Ökning 1 minskning 0,5 ökning 2 osv. Letade igenom hela menypaketet och hittade varmvattenväxeldrift som var aktiverad. Vem som gjort det är höljt i dunkel, jag vet att jag är oskyldig. Nu fungerar den dagliga driften utan anmärkning! Återstår att se vad som händer med varmvattenspetsen.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #11 skrivet: 16 december 2017, 12:47:18 »
Jag följde en legionellakörning och kunde konstatera att fram till inställt värde 65 grader så flöt allt på med kompressor och elpatron. Fortsatte dock upp till 65,8 då elpatronen klickade ur och växling till värmevattenproduktion. Samma larm som tidigare. Nu vilade elpatronen och kompressorn kämpade på för att höja framledningen. Elpatronen gick väl igång ngn gång när vilotiden var tillända. Skulle ju önska att elpatronen fortsatte till framledningstemperaturen nåtts. Nu har jag sänkt varmvattenspetsen till 63 grader. Får se vad som händer. Det kan vara ngt generellt strul på denna modell som inte andra användare uppmärksammat eftersom den själv kvitterar larmet. Har kollat att det inte är inställt maxbegränsning på elpatronen.
Som tidigare är jag grymt nöjd med hur värmen i huset fungerar.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #12 skrivet: 22 december 2017, 16:46:17 »
Nu har jag lusläst installationsanvisningen för reglercentralen. Hittade en "ögonblicksfunktion" där data vid larmtillfället registreras. Kunde bl a konstatera att den gÃ¥tt över till värmeläge (bra) och att returtemperaturen var 67 grader (inte bra) dvs att minst 67-gradigt vatten körts ut i golvvärmesystemet. Jag har pÃ¥talat att det blir väldigt varmt pÃ¥ golvet i pannrummet och misstänker växelventilen, vilket service har avfärdat. Vid dagliga VVkörning upp till 55 grader gÃ¥r allt som smort.Ã…terremmiterat till TranÃ¥s. DUT ställt pÃ¥ -20, borde vara -16 (eller-14) vet inte om det har ngn betydelse. Inställning för byggnadstyp stÃ¥r pÃ¥ lätt värmelagringsförmÃ¥ga, vilket ger snabb reaktion pÃ¥ förändringar i utetemperaturen. Bra tycker jag, kostar förmodligen nÃ¥got. Fläktvarvtal inställt pÃ¥ 60%. 60% av vad, jag har en ventilationsberäkning i liter per sekund.  Det Ã¥terstÃ¥r sÃ¥ledes nÃ¥gra detaljer men som jag sagt tidigare är jag och även hustrun grymt nöjd med värmekomforten.  GOD JUL pÃ¥ er alla!!! tOOmten tOOmten
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2018, 14:46:12 »
Jag fÃ¥r fortfarande  larm i anslutning till legionellakörningen 1 gÃ¥ng/vecka. "AO1 5269 Blockerande - Larm Z1 eltillskott EE - för hög temperatur" . Maxvärdet ställt pÃ¥ 63 grader. Är det nÃ¥gon här som har en susning om vad det kan vara som är fel. IVT vet ej. Följande värde visades pÃ¥ "ögonblicksfunktionen" ,
systemframledning 32 grader, TW tanktemp 65 grader, hetgas temp 64 grader, kondenstemp 68 grader, returtemp 67 grader, förångartemp 21 grader,
temp T24 17 grader, effekt värmekretspump 55%, effekt tillskott 66%, börvärde värme 34 grader, VV stopptemp 55 grader, status 6 %.  dontknow help
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2018, 07:15:03 »
Låter som den går på bara elpatron vid tillfället.
Gissar att någon av tempgivarna visar några grader fel, kanske är det returgivaren?
Eller så är det luft i VV-slingan, det sitter en automatavluftare där, kolla den?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 615
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!