Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressortemp sjunker mycket!
« skrivet: 08 februari 2015, 11:04:14 »
Hejsan

Kollade lite på min Nibe fighter 310p igår och har märkt att när pumpen får jobba lite hårdare dvs att kompressorn går hela tiden samt elpatronen går in och stöttar så sjunker kompressortemperaturen ganska mycket, är det normalt?

Igår kväll låg kompressortempen på 42 grader det känns som att kompressorn ger mindre effekt när tempen sjunker i den?
Borde inte kompressortempen ligga konstant runt 50 grader förutsatt att kompressorn går?

Mvh
Claes

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2015, 11:07:59 »
Du menar hetgasen?
Om den sjunker så är det troligtvis gasbrist.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2015, 11:26:55 »
Det är värdet under kanal 8 som jag läser av det står kompressortemp i manualen.

Det känns som att när pumpen ger mer värme till golven än vad kompressorn klarar av på egen hand sjunker kompressortempen ner mot 40 grader?

Mvh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2015, 11:31:25 »
Vad händer om du blockerar eltillskottet?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2015, 12:57:02 »
Jag har inte testat det just nu men då jag har elpatronen blokerad på vår/höst brukar panntempen och kompressortemp följas åt dvs sjunka på natten men det hämtar den igen på dagen sedan.

Kan ju förstå att kompressortempen sjunker om elpatron är blockerad men i mitt fall får ju pumpen hjälp av elpatronen med jämna mellanrum ändå sjunker kompressortempen?

Ni andra som har en 310p vad har ni för aktuellt värde på kanal nr 8?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2015, 13:27:01 »
Kompressorgivaren (kanal 8 ) sitter under elpatron så där syns inte eltillskottet så jättetydligt.
läs av kanal 1 istället så ser du hur elpatron värmer.
Och det är nog OK att få till skiktningen så bra att det skiljer några grader mellan 08 och 01.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2015, 14:00:19 »
Kompressorgivaren (kanal 8 ) sitter under elpatron så där syns inte eltillskottet så jättetydligt.
läs av kanal 1 istället så ser du hur elpatron värmer.
Och det är nog OK att få till skiktningen så bra att det skiljer några grader mellan 08 och 01.

Elpatronen fungerar som den ska det märkliga är att kompressortempen sjunker trots att panntempen pendlar mellan 49 och 54 grader (tack vare elpatronen).
Kan det bero på att förångaren delvis har isat igen så att kompressortempen sjunker på grund av det?

Mvh
« Senast ändrad: 08 februari 2015, 14:01:59 av classeboy »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2015, 16:05:24 »
Kompressorgivaren (kanal 8 ) sitter under elpatron så där syns inte eltillskottet så jättetydligt.hm
läs av kanal 1 istället så ser du hur elpatron värmer.
Och det är nog OK att få till skiktningen så bra att det skiljer några grader mellan 08 och 01.

Vad mäter egentligen kompressorgivaren?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2015, 16:31:34 »
Som jag skriver är det skiktningen i pannan som gör att det blir en större tempdiff mellan panngivaren (som sitter högre upp) och kompressorgivaren.
Och detta gör dessutom att din värmepump funkar bättre, kompressorn få jobba med lite lägre temp och bra COP så det är inget fel på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2015, 22:09:00 »
Jag har upplevt det som kompressorn värmer bättre då kompressortempen ligger över 50 grader jämfört med de gånger den ligger strax över 40 grader men det är alltså tvärtom då?
Om det blir bättre COP då det skiljer några grader mellan panntemp och kompressortemp är inte 10 grader för mycket?

Tack Carl för din hjälp.

MVH

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2015, 08:23:35 »
Kompressorgivaren ligger oftast mellan ca 41-45 grader på vintern med stort värmebehov och skiktning i tanken. Samtidigt sjunker förångningstemperatur och avlufttemperatur 1-2 grader, dvs en aning högre effekt och COP i värmepumpen. Vilken förångningstemperatur och avlufttemperatur visar det hos dig?

Temperaturen som kompressorgivaren visar beror också indirekt på årsmodell av 310P eftersom start/stopp-temperaturen för elpatronen har ändrats (47-50 respektive 49-52). Om kompressorn/värmepumpen går sönder visar kompressorgivaren ändå lägre temperatur jämfört med panntempen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad classeboy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressortemp sjunker mycket!
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2015, 20:53:26 »
Förångningstemp är ofta 0 eller -1 då det är kallt ute, avluften brukar då ligga på -2 grader om den inte isar igen då blir båda två flera minusgrader med avfrost som följd.
Vid mildare väder ute som idag låg förågningstemp på 3 grader och avluft på 1 grad. Då kompressorn inte gick idag låg avluft å förågningstemp på 24 grader.

Låter som allt står rätt till tack för hjälpen.

Mvh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!