Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: Speedy skrivet 02 mars 2008, 11:27:07

Titel: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Speedy skrivet 02 mars 2008, 11:27:07
Jag har en Pioneer luft/vatten värmepump funkar bra när det är +3 & varmare ute
men när vädret slår om & det blir kallt eller när det blir fuktigt & regnar så funkar den
inte så bra.När den fungerar ger den 60 grader & värmer upp 1000 liter vatten.
Någon som vet varför gasen inte blir varm som går till värmeväxlaren blir bara ca:30grader.
Den avfrostar som den ska. Brukar starta om den 5-10 gånger så blir gasen varm igen
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Rickard skrivet 02 mars 2008, 12:57:15
Kärvande fyrvägsventil?
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Hjalmarl skrivet 30 oktober 2008, 16:29:44
Jag har en Pioneer luft/vatten värmepump funkar bra när det är +3 & varmare ute
men när vädret slår om & det blir kallt eller när det blir fuktigt & regnar så funkar den
inte så bra.När den fungerar ger den 60 grader & värmer upp 1000 liter vatten.
Någon som vet varför gasen inte blir varm som går till värmeväxlaren blir bara ca:30grader.
Den avfrostar som den ska. Brukar starta om den 5-10 gånger så blir gasen varm igen


Jag har också en Pioneer som har "kukat ur", nu när det har blivit lite kyligare och fuktigare.
Sedan några dagar har den betett sig som det står beskrivet ovan.

Kärvande fyrvägsventil? Vad menas?
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Rickard skrivet 30 oktober 2008, 17:14:58
Det sitter en växelventil i maskine som växlar flödet av köldmedia när maskinen avfrostar, om den inte växlar tillbaka efter en avfrostningssekvens så blir det ingen värme till innerdelen.
Ibland kan det gå få igång dem igen genom att manuellt växla mellan värme och kyla några gånger.
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: ace skrivet 30 oktober 2008, 18:49:25
värmer vatten till 60 ºC ..HUUJA denpumpen sliter ont
för övrigt tror jag också på läckande fyrvägare.
hur är maskinen vacuumsugen ??
I värsta fall kan det vara fukt/lindningslack som orsakar detta efter en dålig vacuumsugning .

mvh. ACE
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Hjalmarl skrivet 17 november 2008, 05:17:43
Har haft en kyltekniker här och kollat. Det "varma" gasröret mätte ca 57c på värmeväxlaren. Kylteknikern som installerade och sedan kom och tittade igen tyckte att värdet var helt i sin ordning, men att pumpen nog är för klen för att värma upp mitt system.
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: leifa.k skrivet 20 november 2008, 22:35:38
Hjalmarl, det där att pumpen är för liten för ditt system köper jag inte rakt av bara för att en kyltekniker har mättt upp 57gr. på det varma gasröret vid värmeväxlaren . Hur mycket har du att värma upp, hur mycket varmvatten förbrukar du? Pumpen ger väl ca. 6kw vid +7 ute och det skall väl räcka till vid nollan och fuktigt ute med vad den ger då? Nä, jag tror att det är som det var hos polaren, dålig styr, han redovisade siffror på jobbet före och efter värmepumpen och vi va på han att den funkade för dåligt, han va på installatören i flera omgångar, han kom och tömde maskin, fyllde med ny gas från ny flaska, vägde allt, det blev ingen skillnad. Sedan kom han med en ny styrning av pumpen och då blev det skillnad, då blev det bra. Vilken skillnad det blev! Nu funkar det skitbra i hela utetempspannet och luftfuktighets spannet. Vi är väl benägna att tro att polarens maskin var bland de första de sålde, eftersom det i princip bara finns gott att läsa om dom här på forat. Det jag menar är att bara för att en kyltekniker har kollat är det inte säkert att det funkar som det skall iallafall.
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Teltur skrivet 21 november 2008, 06:40:17
Hej
Jag håller med Leifa.K.
Jag loggar min Pioneer och se vad som händer vid nollan.
Observera att efter en avfrostning så ligger pumpen i halvfart ca 15 min. Sc:,h
Set Temp 53 grader.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: ace skrivet 22 november 2008, 15:39:45
Hej
Jag håller med Leifa.K.
Jag loggar min Pioneer och se vad som händer vid nollan.
Observera att efter en avfrostning så ligger pumpen i halvfart ca 15 min. Sc:,h
Set Temp 53 grader.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
Jag har sakta börjat inse att det där med att inte vilja stega upp effekten efter tex avfrostning är ett vanligt problem på dessa pumpar.
det måste vara någon styr-parameter som "håller igen" invertern  Sc:,h  Sc:,h

mvh. ACE
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: Hjalmarl skrivet 09 januari 2009, 14:15:57
Så här ser det ut för mig:
Pioneer pump (foma) som är kopplad på returen innan T-kopplingen (en slang till autoshunten/pannan och en slang till hydron/pannan) in i den gamla ctc 1100 pannan.
Ganska taskigt isolering över lag, i övrigt.

Jag kör på max, dvs jag begär 60 grader på styrpanelen. Men det kommer den aldrig upp i. Får ut kanske 30-40 grader. Vet inte om cirkpumpen i innedelen går för fort? Det sitter ju även en cirkpump på pannan. Hur ställer man ner hastigheten på pioneerens cirkpump?

Vidare så verkar det inte lira ordentligt med autoshunten på pannan. Vet ej om det har betydelse.

Det känns onekligen som om pioneeren skulle kunna ge mer. Det är ju ändå 6000 watt vi snackar om.
Titel: SV: Värmepumpen slutar att ge värme vid +2 grader & kallare varför?
Skrivet av: nic2 skrivet 09 januari 2009, 14:21:20
Det är ju ändå 6000 watt vi snackar om.
Jo, vid +7 ºC utetemp.
Sjunkande utetemp, -lägre uteffekt.