Konstigt larm på i250/EcoAir 410
« skrivet: 14 oktober 2022, 16:37:51 »
Hej!

Kan inte hitta på nätet följande felkod/larm. [E221] - Kritiska Larm, Räknare 4.

Är det någon som vet vad detta betyder och hur allvarligt det är?

mvh
Patrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Konstigt larm på i250/EcoAir 410
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2022, 20:29:11 »
Finns inte med i någon manual.
Skulle gissa att det är själva styrkortet som har nått internt larm.
Prova en fabriksåterställning, men skriv upp alla inställningar innan så att du kan ställa in den korrekt efteråt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Patrik Lager

  • Gäst
Patrik Lager
SV: Konstigt larm på i250/EcoAir 410
« Svar #2 skrivet: 12 november 2022, 08:07:53 »
Det är visst nya larmkoder som släpptes i början av året men inte finns i några officiella manualer ännu, enl CTC. Detta larm avser dåligt flöde.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Konstigt larm på i250/EcoAir 410
« Svar #3 skrivet: 12 november 2022, 09:15:38 »
Det är visst nya larmkoder som släpptes i början av året men inte finns i några officiella manualer ännu, enl CTC. Detta larm avser dåligt flöde.

Gissar att det är laddflödet mellan EcoAir och i250 som avses?
Det finns i så fall troligen ett smutsfilter som man kan kolla, och prova då även att lufta utedelen, den har en luftningsnippel i utedelen på övre anslutningen mot kondensorn.
« Senast ändrad: 12 november 2022, 09:19:12 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DanielFreeman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstigt larm på i250/EcoAir 410
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 12:11:47 »
Löste ni detta problem - har fått en liknande felkod ”220 - kritisk larm - räknare 3” idag och värmepumpen står stilla.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!