Någon som vet vilka kablar som ska anslutas på VVM300 när man kompleterar den med en Fighter 2020 ?
Ska ju kopplas ifrån på 2 ställen när man kör den själv, men nu ska jag dit med Fighter delen, och behöver koppla in den.
Sc:,h
-
Enligt manualen är det bara att koppla ihop grejorna med modularkabeln.
Laddpumpen ska vara frånkopplad när VVM300 körs ensam, den ska kopplas in igen enligt sid 23 i manualen. Det är tydligen en kantkontakt (pos 1-3, kort 29) som ska kopplas in igen om allt är rätt gjort.
-
Någon som vet vilka kablar som ska anslutas på VVM300 när man kompleterar den med en Fighter 2020 ?
Ska ju kopplas ifrån på 2 ställen när man kör den själv, men nu ska jag dit med Fighter delen, och behöver koppla in den.
Sc:,h
Jo du ska in med modularkabel samt även "tala" om för innedelen att du har en värmepump..
Gå till fabriksinställningar och gör ett ja där då blir din innedel konfigurerad för vp..
-
Tack för svaren, men va inte de grejerna jag menade...
Jag hade kört pannan separat i väntan på 2020´n, så jag va tvungen att koppla tillbaka laddpump med mera.
Men allt löst nu iallafall.