Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: Mythic skrivet 04 juli 2007, 11:55:58

Titel: VVM 300 (vilka kablar ska anslutas när man kompleterar med Fighter?)
Skrivet av: Mythic skrivet 04 juli 2007, 11:55:58

Någon som vet vilka kablar som ska anslutas på VVM300 när man kompleterar den med en Fighter 2020 ?

Ska ju kopplas ifrån på 2 ställen när man kör den själv, men nu ska jag dit med Fighter delen, och behöver koppla in den.

 Sc:,h
Titel: SV: VVM 300 (vilka kablar ska anslutas när man kompleterar med Fighter?)
Skrivet av: Carl N skrivet 04 juli 2007, 12:58:41
Enligt manualen är det bara att koppla ihop grejorna med modularkabeln.
Laddpumpen ska vara frånkopplad när VVM300 körs ensam, den ska kopplas in igen enligt sid 23 i manualen. Det är tydligen en kantkontakt (pos 1-3, kort 29) som ska kopplas in igen om allt är rätt gjort.
Titel: SV: VVM 300 (vilka kablar ska anslutas när man kompleterar med Fighter?)
Skrivet av: Digital skrivet 07 juli 2007, 18:38:52

Någon som vet vilka kablar som ska anslutas på VVM300 när man kompleterar den med en Fighter 2020 ?

Ska ju kopplas ifrån på 2 ställen när man kör den själv, men nu ska jag dit med Fighter delen, och behöver koppla in den.

 Sc:,h

Jo du ska in med modularkabel samt även "tala" om för innedelen att du har en värmepump..
Gå till fabriksinställningar och gör ett ja där då blir din innedel konfigurerad för vp..
Titel: SV: VVM 300 (vilka kablar ska anslutas när man kompleterar med Fighter?)
Skrivet av: Mythic skrivet 08 juli 2007, 12:34:14

Tack för svaren, men va inte de grejerna jag menade...

Jag hade kört pannan separat i väntan på 2020´n, så jag va tvungen att koppla tillbaka laddpump med mera.

Men allt löst nu iallafall.