« skrivet: 17 februari 2018, 19:49:38 »Hej!
Är det B eller K modell?
http://www.ctc.no/files/pd_old/CTC_aldre-170-serien.pdf
Med B-modellen måste du sätta en varmvattenberedare efter pannan för att få tillräckligt med varmvatten.
Med K-modellen måste du troligen hetta upp grejerna med jämna mellanrum för att undvika risken för legionella i VVB.
Anslutningen för expansionskärlet (4) i toppen borde funka, men avtappningen i botten (17) är kanske lite klen (1/2'').
Pannan har inbyggd shunt vilket gör anslutningar till stigare/retur olämpliga att använda för dockning, såvida du inte funderar på att koppla grejerna för flytande kondensering (på returen, med en backventil emellan och egen CP för värmepumpen).