« skrivet: 05 januari 2017, 10:49:39 »Om du inte eldade mellan avläsningarna den 8-9 så kan dessa siffror användas.
4,2 x (54-27,7) x 2000 /(27x3600) = 2,27 kW vid -7 °C ute.
Denna siffra kan extrapoleras till -20 °C (antar +20 °C inne):
2,27 x 40/27 = 3,37 kW.
Nu är inte siffrorna riktigt rimliga så jag antar att pannan var varm klockan 0900 den 8/1.
Så det behövs 2 avläsningar typ dessa, och pannan ska vara slock och kall mellan avläsningarna.