Hej specialister,
Jag har ett hus från 2010 med LK vattenburen golvvärme på nedanvåningen.
En slinga på nedanvåningen är kall, eller rättare sagt: ett rum på nedanvåningen är kallt.
Övriga rum/slingor, samt radiatorerna på ovanvåningen fungerar felfritt.
Den slingan har ca 26 grader på framledningen och ca 24 grader på returen. Kollar detta genom att stänga övriga slingor. Känner jag men handen på returen (för det kalla rummet) så är den varm (ca 24 grader). Man ser även vattennivån stiga i det genomskinliga plaströret när jag manuellt trycker ner "piggen" under ställdonet, och man hör turbulensen när man försöker strypa returen.
Det enda jag kan komma på är att det är luft i just den slingan som går just till det kalla rummet på nedanvåningen. Jag vill dock gärna kolla med er innan jag ger min på att avlufta/spola den enskilda slingan. Det är ett jobb jag inte skulle göra själv och kostar således därefter.
Någon smart som har någon annan idé? Eller kan bekräfta min tes?